Всех приветствую. Нужна подсказка. Имеется рефконтейнер Mitsubishi CPE 53, 1994 года выпуска, 20 тонн. В рефе родные компрессор, конденсатор, воздухоохладитель и вентиляторы. Электроника заменена на контроллер Danfoss. Также заменен трв.
На трв оборвали капиллярку к сильфону - под замену. ТРВ есть новый (TEN2). Вопрос в подборе дюзы. На старом стояла 02, но хозяин говорит, что реф очень плохо набирал температуру (нужна минус 16-18), да и мне кажется, что ее производительности не хватает.
Что имеем по шильду:
- холодопроизводительность системы при + 38 окружающей и +1.7 в объёме = 7000 Вт.
- холодопроизводительность системы при + 38 окружающей и минус 18 в объёме = 3500 Вт.
- компрессор RS2514PSH.
- фреон 134.
Забил свои данные в Coolselector 2. По расчету проги мне подходят дюзы № 5 и 6.
Все ли верно я сделал?2020-08-20_17-33-05.jpgIMG_20230505_175832.jpg2023-05-07_22-29-29.jpg
Социальные закладки