Каждый кондиционерщик делает эту процедуру при поиске утечки,
подавая азот с давлением, больше Pk на 50%... 60%.
Для R407С, R22 : P= 22Bar...25Bar.
Для R410A : P= 37Bar...42Bar.
Со сплитами с КАПой все просто, сложнее с кондеями с ЕЕV.
Вопрос.
В какую сторону отвакуумированного контура кондиционера подавать азот ?
В высокую - видно работу соленоида от магнита,
но деформируется клапан в спиральном компрессоре и резьба EEV, закрытом полностью.
В низкую - не видно работоспособность клапана спирального компрессора, мешает обратный клапан в магистрали, перед конденсатором.