Eliwell ID974 Plus как подключить конечный выкл. двери
Добрый вечер -уважаемые форумчане. Вопрос у меня такой: имеется раздвижная дверь на камере среднетемпературной, нужно при открытии двери -через цифровой вход, установить конечный выключатель, для выключения вентиляторов( и КМ) . В настройках есть эта функция -рядом с датчиками крайний правый контакт. Но ведь туда нельзя (как я понимаю) пускать 220 вольт, вопрос-на какой контакт посадить второй конец провода ? Остальное вроде разобрал- он нормально замкнутый-дверь накатывается, концевик размыкается, вентиляторы и КМ останавливаются...Если кто сталкивался напишите- буду рад любой помощи..
-
Мастер
В инструкции всё нарисовано, 10-11. Причём здесь 220?
-
Прошу прощения-скорее всего просмотрел -прозевал)) Сейчас еще раз просмотрю ...
-
Да -спасибо -все есть в инструкции на схеме-подключение...тема закрыта-прошу прощения за невнимательность- читал ниже -а схему подключения пропустил))