А как тандемы работают?
Aналогичное крепление компрессоров я увидел на чиллере. Там, где стояли планки, болты крепления компрессоров (8шт) не открутились.
А где не было планок - болты открутились и произошла утечка на трубе всаса.
Речь о тандемном соединении компрессоров.
Комплект для тандема Danfoss:
Набор для монтажа сдвоенных установок,
включая монтажные шины
+ трубы
+ запорные вентили на всас.-/нагнетания
+ РTC-нагреватель
https://www.holod-tk.ru/katalog/zapa..._kompressorov/
А задержка на включение второго компрессора не предусмотрена ?
А, если один компрессор, то куда крепить?
В чём отличии в действии пускового момента, когда стоит один компрессор или два, три?
Планка не имеет смысла для гашения вибрации. скорее всего назначение планки для транспортировки, как транспортировочные болты. Чтоб гайки не откручивались нужно их кантрогаить или ставить с нейлоновым кольцом которое не даст гайке открутиться. Для гашения вибрации устанавливают виброгасители, если конечно гайки раскрутятся ничего не поможет.
Как правило несколько компрессоров установленных на одной раме не работают все сразу и запускаются в зависимости от условий работы хол оборудования. Представляю картину когда один компрессор в раб состоянии передаёт вибрацию на другой или другие компрессора и происходит пуск второго компрессора. Как будет рвать планку и крепления компрессора? С учетом что вибрация каждого компрессора будет не симетричной одного к другому.
Я не понимаю в чем проблема, гайки откручиваются, ну это обычное дело. ТО для каких целей проводиться?
Можно конечно герметик нанести на резьбу, но ТО вроде никто не отменял.
https://community.ridan.ru/threads/k...-7702005.2503/
Подождем официальный ответ из Danfoss.
Так это на бытовом, там жесткие требования к вибрациям, всё таки жилое помещение.
У меня все компрессора на централях посажены жестко к раме, никаких проблем. Если близко жилые помещения, то ставят пружины и анаконды.
Для FBT,
В #1 наверное компрессор должен быть закреплен жестко. У меня по данфоссу рекомендации только для поршневых есть, по спиральникам не нашёл. А вот по копланду есть.
Так, что всё эти крепёжные планки, наверняка уже исправление неправильного монтажа, и проверка гаек у компрессоров никто не отменял, просто при правильном исполнении они и не откручиваются.
Ещё по опыту добавлю, также предъявлятются требования к жесткости и массе рамы. Вот как раз эти планки и ставят. когда жесткость и масса рамы не достаточны.
В техническом плане копланд более совершенен и его рекомендации точно можно распространять на спиральники данфосс.
Вот нашёл данфосские рекомендации
Последний раз редактировалось mihail97; 22.03.2023 в 10:16.
Социальные закладки