Ну... не совсем так....
Плотность пара и плотность жидкого ХА отличаются весьма сильно, из-за этого и труба может быть тоньше, а если конденсатор установлен ниже ресивера то просто должна быть тоньше. Вот только недавно переделывал - была труба от конденсатора д.35, стала д.22 и работа системы улучшилась. Разница в высоте примерно 2,5 метра, длина трассы 10 м, паровая д. 42. Coolselector вообще "говорил" что можно и д.18 поставить.
Никогда не видел, чтобы ресивер был выше конденсатора.
По идее, ресивер должен быть ниже конденсатора, он ведь с жидкарем.
Паровая труба толще жидкостной (обратка) в 2 раза!
Coolselector - работа проги.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=29885
Если брать обычную скорость жидкости 0.8...1.2 м/с, то тогда да жидкостная труба будет меньше. Просто есть рекомендации, что только участок жидкостной от конденсатора до ресивера делать со скоростью меньше 0.5м/с. Вот тогда жидкостная с конденсатора и получается одинаковой с газовой.
Ну, а делать ресивер выше конденсатора очень плохая идея.
Это от недостатка опыта. Проходит со временем
Если жидкость самотеком сливается с конденсатора он может быть даже больше, но если жидкость надо поднимать - необходимо рассчитывать диаметр по скорости потока и уменьшать трубу иначе конденсатор будет подтапливать, что особенно критично зимой.
Дорабатывал климавендету аккурате так просто добавил ресивер в помещении и обратник
У него наверное сбросники срабатывали, когда под завязку ресивера забиты.
Ни разу не видел у своих продавцов клапанов отдельно от корпуса клапана.На упаковке написано, для какого фреона ниппель предназначен:
Аж пригляжусь. Но у нас все больше китайское в моде, маржа толще!
Социальные закладки