Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Проблема с Thermo king mp3000

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию Проблема с Thermo king mp3000

    Мужики, помогите пожалуйста советом, ситуация непонятная-температура установлена на -20.0 С, над верхним дисплеем горит лампочка heat, на холод не переключается, в Alarm list ошибок нет, в misc-function-status пишет message 14 evop high temp, check ht switch, я попробовал зайти в manual function test и узрел там, что heat - ON! В руководстве написано, что простым нажатием клавиши F4 можно включать и отключать отдельные агрегаты в этом разделе, я выбираю этот самый heat и нажимаю f4, но никаких телодвижений(( Мужики, помогите пожалуйста, а то я близок к тому, чтобы всё это чудо враждебной техники разворотить и поставить эливел, только жалко, реф 2007 года, в хорошем состоянии, не хочется так уж по варварски

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Саняга, перемычками в ручном режиме на "холод" работает? Если не пробовал ещё, включи, и дай поработать несколько минут.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Саняга, ещё посмотри в "DATA" межфазное напряжение. В прошлом месяце с аналогичным диагнозом пришлось менять релейную плату, но у меня было.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    iscander, спасибо за подсказку, попробовал перемкнуть, заработало, только вылезла ошибка #12, буду ковыряться дальше, а вобще что-то этот контроллер уже начинает на нервы действовать...

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    вобще что-то этот контроллер уже начинает на нервы действовать...
    Причина м.б. не в контроллере, а в релейной плате. но ты так и не ответил

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    посмотри в "DATA" межфазное напряжение

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    iscander, пробую напрямую подавать напряжение на реле-срабатывают и вентиляторы и компрессор и лампочка heat перестала гореть, но вылезла другая ошибка, не успел толком поковыряться, владельцу контейнера уезжать надо было, меня другое смутило-контроллер отказался в manual function test включать и выключать устройства... Data обязательно гляну

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    iscander, посмотрел напряжение в дате, всё норм, 400+/-1

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    приветствую!
    понимаю что тема старая, но у меня та же фигня с контейнером, обнаружены три заклинившие движка испарителя, напруги в норме, но проц отказывается также запускать любой из узлов, и при включении ошибок нет кроме сообщения evap high temp check ht switch
    куда копать?

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    датчики температуры звонятся 2кома, не мало ли?

  10. #10

    По умолчанию

    проблема что-то с блоком управления ,показывает ошибки 6" 10" 12" 14" 16" 58,
    показывает напряжение сети 550В по каждой фазе , соответственно ток тоже выше , на самом деле всё про мерили всё в допуске ,
    вся установка неадекватно работает . Что делать помогите!! МР3000

  11. #11

    По умолчанию

    всем привет.Не могу найти электро схему MP-3000.Мож у кого есть?

  12. #12

    Подмигивание

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Саняга, перемычками в ручном режиме на "холод" работает? Если не пробовал ещё, включи, и дай поработать несколько минут.
    КАК и где включить перемычку?И какие должны открываться соленоиды на холод?

  13. #13

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста на мр-3000 не запускается на ручном режиме отайка. при нажатие на heat on 0 реакции. Как его включить?

Похожие темы

  1. Контейнер Thermo King MP3000 не отключаются тены.
    от дзима в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 00:16
  2. Thermo King V-500 max
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 06:52
  3. THERMO KING С-300
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 15:26
  4. Thermo king cb max проблема
    от Kpah в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 21:15
  5. Thermo King HY MAX
    от Игорь КВ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 05:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •