Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 147

Тема: Опрессовка.

  1. #121
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Не помню,магнит или пятерка(там и там похожие хайеры)гайки затянул,то-се,станцию цепляю качать а там уже пол-очка есть.
    Дмитрий-69, сначала всем раздай то,что употребляешь.Тогда все будем на твоей волне.

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    А причем тут ГОСТ циферки рекомендуют разработчики фреонов, которые учитывают разность физико-химических свойств между азотом и конкретным фреоном. Если у вас система опрессована азотом рекомендованным давлением, то это гарантирует, что конкретный фреон при более низких рабочих давлениях не просочится сквозь микропоры паяных соединений. Ну а мы как обычно руки мыть с мылом не хотим, придумываем всякие расчеты, лишь бы не делать как положено. И пока к сожалению нет того дядки, который бы заставил нас делать все как положено.
    Вот именно. Когда придёт дядька, он и будет спрашивать циферки согласно российского гост, а не из методички, сейчас это ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) вот его циферки.
    Ну это так к слову о циферках, к вопросу темы никакого отношения не имеет. Не думаю, что производитель данного кондиционера требует перед пуском опрессовку азотом (если она есть, то всё меняется), опрессовку делали монтажники по просьбе зака. Вот и пусть разбираются между собой.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg г1.jpg (166.9 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg г2.jpg (253.5 Кб, Просмотров: 11)

  3. #123
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,527

    По умолчанию

    Я на другом форуме уже высказывался по поводу этого ГОСТ:
    "Теперь придется брать письменные расписки у проектировщика и заказчика, как им монтировать - по ГОСТу или по инструкции по монтажу."

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я на другом форуме уже высказывался по поводу этого ГОСТ:
    "Теперь придется брать письменные расписки у проектировщика и заказчика, как им монтировать - по ГОСТу или по инструкции по монтажу."
    А, что у вас уже ходят дятьки? У меня никогда не было проблем.ф Этот ГОСТ читал в нулевые, хоть как то ориентироваться при монтаже, инфы было мало, интернета не было.
    Ну и этот ГОСТ по опрессовке полность аналогичен импортным документам.
    И в России действуют только российские законы.

  5. #125
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Думается,соблюдение инструкции производителя более правильно,особенно в свете возможных проблем с оборудованием.

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Думается,соблюдение инструкции производителя более правильно,особенно в свете возможных проблем с оборудованием.
    Да. что так напрягает слово гост, с технической стороны в нем буковка к буковке, циферка к циферке соответствует международному стандарту, нет никакой разницы.

  7. #127
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что у вас уже ходят дятьки? У меня никогда не было проблем.ф Этот ГОСТ читал в нулевые, хоть как то ориентироваться при монтаже, инфы было мало, интернета не было.
    Ну и этот ГОСТ по опрессовке полность аналогичен импортным документам.
    И в России действуют только российские законы.
    C 1 января 2023 года введён в действие

    "ГОСТ Р 70093-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила и контроль выполнения работ"
    (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2022 N 293-ст)

  8. #128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    C 1 января 2023 года введён в действие

    "ГОСТ Р 70093-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила и контроль выполнения работ"
    (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2022 N 293-ст)
    Уж очень расплывчато указана область применения. Переменный расход- это для компрессора? А как считать бытовой инвертор? А к мощному компрессору старт\стоп уже не относятся, делаем по старому госту?
    Если ли разъяснения?

  9. #129
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,527

    По умолчанию

    К этому ГОСТу много вопросов, перетирали на АВОКе.

    Особо не переживай:

    1 Область применения
    1.1 Настоящий стандарт распространяется на системы кондиционирования с переменным расходом хладагента и устанавливает правила их монтажа и пусковой наладки, а также контроль выполнения работ.

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    К этому ГОСТу много вопросов, перетирали на АВОКе.

    Особо не переживай:

    1 Область применения
    1.1 Настоящий стандарт распространяется на системы кондиционирования с переменным расходом хладагента и устанавливает правила их монтажа и пусковой наладки, а также контроль выполнения работ.
    Просто интересно, для общего развития.

  11. #131
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А, что у вас уже ходят дятьки? У меня никогда не было проблем.ф Этот ГОСТ читал в нулевые, хоть как то ориентироваться при монтаже, инфы было мало, интернета не было.
    Ну и этот ГОСТ по опрессовке полность аналогичен импортным документам.
    И в России действуют только российские законы.
    Этот ГОСТ в основном по безопасности и в нем даны циферки для испытание на прочность, но там дана ссылка на другой ГОСТ 28564. раздел 4 где разъясняется, как надо проводить тест на герметичность. Почитайте на досуге, возможно отпадет надобность в расчетах.

  12. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Этот ГОСТ в основном по безопасности и в нем даны циферки для испытание на прочность, но там дана ссылка на другой ГОСТ 28564. раздел 4 где разъясняется, как надо проводить тест на герметичность. Почитайте на досуге, возможно отпадет надобность в расчетах.
    Посмотри пост #122, таблица 5, пункт 5. Где указывается коэффициент для давление для проверки на герметичность.
    Берется максимальное рабочие давления с шильдика кондиционера, например 4.2 мПа, по таблице коэффициент до 1.0 включительно. Минимальное давление по таблице 4, для кондиционеров конденсация 63*С. Для R410 это будет 4 мПа. Вот и получается давление для проверки на герметичность от 40 до 42 бар включительно.
    Последний раз редактировалось mihail97; 20.02.2023 в 21:23.

  13. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    ...но там дана ссылка на другой ГОСТ 28564. раздел 4 гд
    Это ГОСТ для ККА, к монтажу отношения не имеет.
    SSA уже указал последнию версию госта для кондиционеров с переменной производительностью.

  14. #134
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Посмотри пост #122, таблица 5, пункт 5. Где указывается коэффициент для давление для проверки на герметичность.
    Берется максимальное рабочие давления с шильдика кондиционера, например 4.2 мПа, по таблице коэффициент до 1.0 включительно. Минимальное давление по таблице 4, для кондиционеров конденсация 63*С. Для R410 это будет 4 мПа. Вот и получается давление для проверки на герметичность от 40 до 42 бар включительно.
    Ну получили вы цифру и что дальше с ней делать? В этом Гостей ни чего не сказано как проводить проверку на герметичность и что есть герметичная система. А вот производитель вам все разъясняет.

  15. #135
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это ГОСТ для ККА, к монтажу отношения не имеет.
    ю
    МАШИНЫ И АГРЕГАТЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
    НА БАЗЕ КОМПРЕССОРОВ ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
    Методы испытаний
    Refrigerating systems using a positive displacement compressors.
    Methods of testing
    M КС 27.200
    ОКП 36 4400
    ГОСТ
    28564-90

  16. #136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    МАШИНЫ И АГРЕГАТЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ
    НА БАЗЕ КОМПРЕССОРОВ ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
    Методы испытаний
    Refrigerating systems using a positive displacement compressors.
    Methods of testing
    M КС 27.200
    ОКП 36 4400
    ГОСТ
    28564-90
    Да умею я читать
    Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний по определению характеристик холо дильных машин и агрегатов (компрессорных, компрессорно-испарительных и компрессорно-кон денсаторных) на базе компрессоров объемного действия. Объем испытаний устанавливается в технических условиях и программах-методиках испыта ний на конкретную машину (агрегат).

  17. #137
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Уж очень расплывчато указана область применения. Переменный расход- это для компрессора? А как считать бытовой инвертор? А к мощному компрессору старт\стоп уже не относятся, делаем по старому госту?
    Если ли разъяснения?
    Разъяснение в самом Госте 3.1.8 система кондиционирования с переменным расходом хладагента: Многозональная
    (мультизональная) система кондиционирования, предназначенная для кондиционирования воздуха в
    нескольких зонах (помещениях или комнатах) с охлаждением (нагревом) воздуха посредством паро*
    компрессионной холодильной машины, испарители которой размещены во внутренних блоках, а один
    или несколько компрессоров, а также конденсатор размещены в наружном(ых) блоке(ах).

  18. #138
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да умею я читать
    Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний по определению характеристик холо дильных машин и агрегатов (компрессорных, компрессорно-испарительных и компрессорно-кон денсаторных) на базе компрессоров объемного действия. Объем испытаний устанавливается в технических условиях и программах-методиках испыта ний на конкретную машину (агрегат).
    Хотелось бы знать где находится конденсатор при работе на тепло?

  19. #139
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да умею я читать
    Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний по определению характеристик холо дильных машин и агрегатов (компрессорных, компрессорно-испарительных и компрессорно-кон денсаторных) на базе компрессоров объемного действия. Объем испытаний устанавливается в технических условиях и программах-методиках испыта ний на конкретную машину (агрегат).
    А когда вы монтируете выносной кондер?

  20. #140

    По умолчанию

    Прочитал ГОСТ 28564, ничего конкретного нет, ни по давлению, ни по времени, отсылают к технической документации. Только конкретно класс точности манометров.

    Единственно есть ссыль на гост 25005-94, где указывается минимальное давление, такое же как приводил в примере.

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя