Не помню,магнит или пятерка(там и там похожие хайеры)гайки затянул,то-се,станцию цепляю качать а там уже пол-очка есть.
Дмитрий-69, сначала всем раздай то,что употребляешь.Тогда все будем на твоей волне.
Не помню,магнит или пятерка(там и там похожие хайеры)гайки затянул,то-се,станцию цепляю качать а там уже пол-очка есть.
Дмитрий-69, сначала всем раздай то,что употребляешь.Тогда все будем на твоей волне.
Вот именно. Когда придёт дядька, он и будет спрашивать циферки согласно российского гост, а не из методички, сейчас это ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) вот его циферки.
Ну это так к слову о циферках, к вопросу темы никакого отношения не имеет. Не думаю, что производитель данного кондиционера требует перед пуском опрессовку азотом (если она есть, то всё меняется), опрессовку делали монтажники по просьбе зака. Вот и пусть разбираются между собой.
Я на другом форуме уже высказывался по поводу этого ГОСТ:
"Теперь придется брать письменные расписки у проектировщика и заказчика, как им монтировать - по ГОСТу или по инструкции по монтажу."
А, что у вас уже ходят дятьки? У меня никогда не было проблем.ф Этот ГОСТ читал в нулевые, хоть как то ориентироваться при монтаже, инфы было мало, интернета не было.
Ну и этот ГОСТ по опрессовке полность аналогичен импортным документам.
И в России действуют только российские законы.
Думается,соблюдение инструкции производителя более правильно,особенно в свете возможных проблем с оборудованием.
C 1 января 2023 года введён в действие
"ГОСТ Р 70093-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем кондиционирования с переменным расходом хладагента. Правила и контроль выполнения работ"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2022 N 293-ст)
К этому ГОСТу много вопросов, перетирали на АВОКе.
Особо не переживай:
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на системы кондиционирования с переменным расходом хладагента и устанавливает правила их монтажа и пусковой наладки, а также контроль выполнения работ.
Посмотри пост #122, таблица 5, пункт 5. Где указывается коэффициент для давление для проверки на герметичность.
Берется максимальное рабочие давления с шильдика кондиционера, например 4.2 мПа, по таблице коэффициент до 1.0 включительно. Минимальное давление по таблице 4, для кондиционеров конденсация 63*С. Для R410 это будет 4 мПа. Вот и получается давление для проверки на герметичность от 40 до 42 бар включительно.
Последний раз редактировалось mihail97; 20.02.2023 в 21:23.
Да умею я читать
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний по определению характеристик холо дильных машин и агрегатов (компрессорных, компрессорно-испарительных и компрессорно-кон денсаторных) на базе компрессоров объемного действия. Объем испытаний устанавливается в технических условиях и программах-методиках испыта ний на конкретную машину (агрегат).
Разъяснение в самом Госте 3.1.8 система кондиционирования с переменным расходом хладагента: Многозональная
(мультизональная) система кондиционирования, предназначенная для кондиционирования воздуха в
нескольких зонах (помещениях или комнатах) с охлаждением (нагревом) воздуха посредством паро*
компрессионной холодильной машины, испарители которой размещены во внутренних блоках, а один
или несколько компрессоров, а также конденсатор размещены в наружном(ых) блоке(ах).
Прочитал ГОСТ 28564, ничего конкретного нет, ни по давлению, ни по времени, отсылают к технической документации. Только конкретно класс точности манометров.
Единственно есть ссыль на гост 25005-94, где указывается минимальное давление, такое же как приводил в примере.