Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
а не маловат ток потребления? больше 8 вроде должен быть,
плата наружки возможно отслеживает потребление в Амп-х и может считать что "неудачный/нет запуска компрессора", таких попыток может быть 3-5 после этого прекращает подачу сигнала на запуск контактора в н.б.
Номинальный ток при мощности нагрузки 3.3 Киловатт в трехфазной сети и напряжении 380 Вольт равен: 5.014 Ампер