В общем, кому интересно, вердикт: винты 1,4А подошел FSY. Подготовил два кондея, по этой схеме, работают в ротации (серверная).
Здраствуйте. Имеется наболевший вопрос. К сожалению в настоящее время наблюдается частое отключение электроснабжения(по несколько раз в день) вопрос такой: насколько болезненно переживает в частности инверторный кондиционер "неправильное отключение" включенный в режим тепло. особенно интересно по гидравлической части. спасибо.
Не путайте оборванный ноль с перечисленными экзотическими извращениями.
Любой аппаратуре, особенно с индуктивной нагрузкой, страшны не отключения-включения, а переходные процессы в момент отключения и включения питания через короткий промежуток времени (до 2-3 сек).
gerar, ничего с Вашим инвертором в любом режиме работы не случится, если отключение питания не будет таким краткосрочным.
Согласен, если это Panasonic.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=37827
Не надо всех под одну гребенку грести.
А вот для этого ставят РКН, но об этом никто не думает до поры, до времени.
А некоторые считают расшифровку абревиатуры - спамом.
Пусть клиенты ломают голову, мастерам доход больше.
В этом есть смысл тоже.
Я недавно одному товарисчу порекомендовал различные защиты, а он принял рекомендации как рекламу.
Правильно, каждый должен набивать свои шишки.
Здраствуйте мужики. Мне интересно было именно проблемы именно гидравлической части, поскольку определенные знания в области инверторов(источники питания) и опасности для электрической части мне знакомы. Спасибо за ответы, я, насколько понял, проблемы нехарактерны. РКН, хоть и в инструкции никаких упоминаний нет, я смотрю на возможность установки онного. Хотя проблем такого плана нет. Напряжение стабильное(плохо конечно что 250в) и свет не мигает.
добрый вечер всем! такой вопрос кондюк Haier сплит обычный запитывается внутрений блок отдельная вилка весит межблочка 3 жилы +земля(1L 2N 3C),монтажники заложили 4 жилы, и вывели на улицу силовой провод,можно ли запитать на улице клемы 1L 2N,а внутри пасадить грубо говоря вилку на эти клемы?может кто сталкивался
Если хочешь получить ответ сфотай клемные колодки на обоих блоках.
Да хрен с этими клеммниками. Хотя бы модель написал. А то гадай, старт-стоп или инвертор.
Социальные закладки