После включения кондей вырубается через 5 секунд,кнопка включения начинает моргать.Фреон в норме,заправлен по весам.Была замена компрессора с промывкой каждого узла системы по отдельности.Если есть спецы HELP PLEASE!!!
После включения кондей вырубается через 5 секунд,кнопка включения начинает моргать.Фреон в норме,заправлен по весам.Была замена компрессора с промывкой каждого узла системы по отдельности.Если есть спецы HELP PLEASE!!!
фильтр поменян,трв промыт(кстати грешу на него)
Срабатывает защита по низкому давлению.Если фреон есть,значит нет циркуляции.Наверное ТРВ.
Подцепись к низкой и высокой линии, посмотри давление при работе.
Заскочи на компьютерную диагностику, посмотри какую ошибку выдает комп.
Датчик бы проверить...
Кондей обычный, не климат.Диагностика ошибок не показывает.Интересно почему моргает кнопка включения?
А как вообще проверить датчики?
Датчики ВД и НД работают на размыкание. Прозвони, но что это даст? Проверяй давление по высокой и низкой линии.
В том-то и дело, кондей так быстро вырубается ,что не поймешь что с давлением.
включается сразу как перевключишь(вкл/выкл) и опять то же самое.
умер датчик оборотов на компресоре.
прозвани его, он должен звонится 36 оМ
Где он хоть находиться?