Тема: Растворилась чугунная крыльчатка на насосе.

  1. #1

    По умолчанию Растворилась чугунная крыльчатка на насосе.

    Добрый день. Нужна помощь, есть чиллер на полу герметичном компрессоре с кожухотрубным испарителем для циркуляции пропилена используется насос с чугунной крыльчаткой за пару лет от этой крыльчатки практически ничего не осталось может быть кто-то когда- то сталкивался из -за чего это могло случиться.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    Кавитация.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kim293 Посмотреть сообщение
    для циркуляции пропилена используется насос с чугунной крыльчаткой

    Цитата Сообщение от Kim293 Посмотреть сообщение
    может быть кто-то когда- то сталкивался из -за чего это могло случиться.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kim293 Посмотреть сообщение
    из -за чего это могло случиться.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Кавитация.
    надо искать причины ее возникновения, можно предположить что есть критическое разряжение на всасывающей полости насоса из-за плохой циркуляции в контуре.