Daikin RXB50CV1B - нет охлаждения, аварий нет.
Daikin RXB50CV1B в эксплуатации 4 года, работа в серверной.
Перестал охлаждать помещение (Т=+27С).
Тул=+15С.
Компрессор инв. вкл,
вентилятор НБ еле вращается.
При этом текущих аварий нет.
Предшествующая авария была - А5 (аномальная Т внутр. Блока).
Обнаружена и устранена утечка на вальцовке.
После вакуумирования и запрвки по весам охлаждения нет и аварий тоже нет при уставке +16С.
При повышении Туст=+22С
Кондиционер стал нормально охлаждать помещение.
Почему кондиционер не охлаждает при Туст=+16С, но норм охлаждает при Туст=+22С ?
-
Местный
Кажется, догадался.
Мозги стали на место после сброса 3м по питанию.