Грёбаный Т9.
Меряться.
В прецизионных кондиционерах изолируют трубу от компрессора до выхода из кондиционируемого помещения, чтоб не было дополнительных теплопритоков и внутри кондиционера от ТРВ/ЭРВ до испарителя и от испарителя до всаса компрессора для исключения образования конденсата.
А какой смысл в штробе, в которую трасса не помещается? Сомневаюсь, что эти монтажники смогут вам хорошо переделать.
Глядя на фото "паубывавбы".
Интересно сколько еще постов нужно чтобы автор понял что нужно все переделывать. Включая штрабу
Дополнение.
Чтобы показания термодатчика EEV после испарителя были не завышены, и чтобы компрессор не захлебнулся жидкарем от этого.
Проверено, когда в помещении жарко, а термодатчик EEV после испарителя голый, то появляется желание долить фреон, вместо хорошей теплоизоляции термодатчика.