Показано с 1 по 3 из 3

Тема: NORD 235-6 пытается запуститься, но не может, пока не вынешь из розетки на пару мин

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rivan Посмотреть сообщение
    ....- проверял реле (рпзп2, 1.4v) - позисторная таблетка немного покрошена по краям но на 85-90 процентов цела и все контакты к ней прилегают (вроде по логике это не должно вызывать таких проблем). нагревательная пружинка и пластинка тоже целы на вид
    Реле РПЗП-2, 1,4 А отностися к "родным" компрессорам на 12-м хладагенте, которые выпускались до 2003 года, ресурс компрессора всего 15 лет работы.
    Если тепловая срабатывает через 2-3 часа работы, нужно проверять потребляемый ток, он через 5 минут после пуска не должен превышать 1,3 А, при токе 1,4 А тепловая защита отключает компрессор уже через 40минут. При этом напряжение не должно выходить за пределы 198-242 вольта, температура в комнате не более +30 (паспортная +32), двери закрыты для набора холода, ручка терморегулятора почти в самом крайнем положении против часовой стрелки. Первое отключение через 2,5-3 часа. Компрессор скорее всего свое уже отработал.
    Как вариант - найти старое реле с сопротивлением таблетки до 40 ом, и не вскрывая его, проверить на запуск - потому что уменьшение площади таблетки снижает величину полной пусковой мощности для компрессора, и соответственно ухудшает условия пуска.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Реле РПЗП-2, 1,4 А отностися к "родным" компрессорам на 12-м хладагенте, которые выпускались до 2003 года, ресурс компрессора всего 15 лет работы.
    Если тепловая срабатывает через 2-3 часа работы, нужно проверять потребляемый ток, он через 5 минут после пуска не должен превышать 1,3 А, при токе 1,4 А тепловая защита отключает компрессор уже через 40минут. При этом напряжение не должно выходить за пределы 198-242 вольта, температура в комнате не более +30 (паспортная +32), двери закрыты для набора холода, ручка терморегулятора почти в самом крайнем положении против часовой стрелки. Первое отключение через 2,5-3 часа. Компрессор скорее всего свое уже отработал.
    Как вариант - найти старое реле с сопротивлением таблетки до 40 ом, и не вскрывая его, проверить на запуск - потому что уменьшение площади таблетки снижает величину полной пусковой мощности для компрессора, и соответственно ухудшает условия пуска.
    Спасибо за информацию! Попробую глянуть дальше с учетом этого
    Сегодня снимал реле чтобы увидеть его ампераж, и после включения обратно и потом автовыключения холодильник один раз смог запуститься сам, но дальше уже все вернулось к этой проблеме
    Кстати, компрессор ХКВ 6,65-1M, если это может о чем-то новом сказать

    (P.S. Текст почему-то отправился без заглавных, и не заметил опечатку с "v" =))

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •