На форуме все разложено по полкам.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=12491
Управление твердотелкой немного отличается от управления симистором. Переделка управления нужна. В дш схема не принципиальная, а условная
уважаемый ssa.
предлагаю взглянуть на твердотелку aqg22212b02 со стороны зимнего комплекта,
который правильный сервисник отключает, снимает летом,
а зимой подключает или ставит, за отдельную плату.
Разновидностей ЗК много, а внутри одно и то же:
таким образом у сервисника в загашнике всегда есть симистор, оптрон и резисторы тоже.
остается сочленить 5 деталей и воткнуть их в 4 дырки, вместо aqg22212b02.
схема на рассыпухе в 10 раз надежнее aqg22212b02.
места предостаточно на плате.
Ну, для начала, не 4 дырки, а 4 отверстия.
Во-вторых, за, каким, извиняюсь, ХЭ, "правильный сервисник отключает, снимает летом, а зимой подключает или ставит"?
Оно и так норм работает норм установленное.
Например, у МЕ MrSlim (старт-стопов) вентиляторы наружки штатно регулируются по температуре.
Ну, а в третьих, мне просто лень искать "твердотелку aqg22212b02" и разбираться с ее работой.
Должен соблюдаться принцип:
Проблемы нужно решать по мере их возникновения
а не создавать их самому себе на пустом месте.
Не везде зимник установлен правильно, с датчика термофлекс может облететь в результате - HP иногда или по какой-либо другой причине. Самое надежное летом - включился компрессор, включился FAN на макс. скорость.
Было время, когда доноров была громадная куча, теперь кучка уменьшилась, а разнообразие увеличилось. В продаже оригинальных компонентов нет, приходится искать аналог.
Как уже упоминалось, в одной квартире:
сгорело две AQG22212B02 в двух Panasonic CU-A7DKD (две спальни).
А в Panasonic CU-A9DKD (кухня)- все нормально.
Срок эксплуатации кондеев одинаковый.
Cостояние подшипников с пробитой AQG22212B02 вентилятона ВБ
в спальне взрослой нижний НБ плохое - рычат, перекатываются (в сравнении с детской),
но пока работают, поэтому твердотелка вышла из строя.
Замена двигателя вентилятора ВБ не целесообразна, наверное, будет замена кондея.
15 лет - преклонный возраст.
После ремонта:
Перепад по воздуху (во взрослой спальне) T=11K
Перепад по воздуху (в детской спальне) T=15K
Заправка одинаковая.
Клиент ME c таким шумом уже бы потребовал замену двигателя вентилятора ВБ.
Cостояние подшипников с пробитой AQG22212B02 в НБ (детская спальня)
у обоих НБ Panasonic CU-A7DKDв одинаковое:
выбег после остановки одинаковый, без шумов.
Примечание.
Геттинакс платы очень хрупкий, при малейшем перекосе - трещит, лопаются дорожки.
Время беспощадно.
В детской добавлено 3 варистора 10D471 (снабберы и L/N).
Установлено ферритовое кольцо на коричневый провод L свернут в кольцо, места хватило.
Во взрослой и кухне доработок не было.
В кондиционере Mitsubishi Electric MSC-GA20VB обнаружена возможность
последовательного соединения двух твердотелок:
Твердотелка SR142 (R3BMF1) и ее обвязка (R14E, R14C, C14C) в реальной схеме отсутствует. Вместо cимистора в SR142 (выв. 6, 8) установлена перемычка JPSR2.
Если установить SR142, то ее симистор будет постоянно открыт, т.к. через R14E постоянно светится светодиод. Независимо от состояния симистора SR141.
Для какой цели выполнена разводка под SR142 и почему ее нет на плате - ?
Примечание.
По статистике 10 лет - твердотелка R3BMF1 выходит из строя очень редко.
Допускается ли установка SSR ELR3223 (GENERAL CLIMATE 09 MARS)
вместо AQG22212B02 - ?
Примечание.
В каком-то Панасе в НБ вышел из строя проц, твердотелка оказалась закрыта.
Я установил в параллель контактов обычного реле предок 1А с согласия клиента.
Вентилятор вращается постоянно при вкл. питания (установлен удлиннитель с выключателем).
2 месяца полет нормальный.
Социальные закладки