Есть работающий кондиционер, как то охлаждает.
Как убедиться что цифры мощности охлаждения соответствуют заявленным в документации?
как в домашних условиях протестировать холодопроизводительность?
Есть работающий кондиционер, как то охлаждает.
Как убедиться что цифры мощности охлаждения соответствуют заявленным в документации?
как в домашних условиях протестировать холодопроизводительность?
Проще пареной репы. К выходу из внутреннего блока подсоединяете воздуховод, вычисляете массу воздуха в ед. времени, умножаете на теплоемкость и дельту на входе и выходе. Получаете джоули,переводите в ватты,потом в Британские тепл. единицы и выясните,что указанные 9000Bte на самом деле не более 7-ми. Жаловаться некому, потому как и мосскве таких лабораторий нет.
Не надо пускать пыль в глаза наивному клиенту.
Все гораздо проще, достаточно иметь два одинаковых кондея в одной квартире и бутылочку. Мощность кондеев, находящихся в соседних комнатах с одинаковой Т,
сравнивать в кол-ве бутылок с дренажа.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
Вопрос был конкретный о соответствии заявленной и реальной производительности. И при чем здесь минимальная дельта и какие-то бутылочки?
Q = L * С * ρ * (∆t)
Q - тепловая мощность [Вт].
L - расход воздуха [м3/чаc],
С = 0.28 - теплоёмкость воздуха [ккал/кг*С ]
ρ = 1.2 - плотность воздуха [кг/м3]
∆t - перепад по воздуху на испарителе [К]
Q = L * 0.28 * 1.2 * (∆t)
Q = L * 0.34 * (∆t)
Q = 480 [м3/чаc] * 0.34 * 15К = 2448 Вт
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
Остается заглянуть в испаритель. крыльчатку, на улицу и см.
Ну мужики вы даёте. В домашних условиях не получиться, каталожная производительность замеряется при определенных параметров, влажность тоже учитывается.
Вообще отпад
Предложить клиенту купить ещё один кондей и играть в бутылочку
Это тоже самое, что проверять расход бензина у авто в городском цикле и сравнивать с паспортными данными.
В Москве у состоятельных клиентов, есть 2 -3 кондея, есть с чем сравнить.
Мне эту вилку часто ставят для сравнения, почему этот сильнее холодит, а другой - меньше.
Почему этот шумит, а другой, такой же - нет?
Диагностику в этих условиях делать гораздо проще, платы тасануть легко.
Это то же самое, что проверить мощность магнетрона печи СВЧ -
бутылка 0.5л должна разогреться за 1 мин. на 10 градусов (20С-30С).
Это соответствует мощности 750W.
Все очень просто, не надо усложнять.
Можно померять ток, мощность, сравнить с Т.
В суд с такими замерами не пойдешь, но для спокойствия достаточно.
Вы ишшо забыли, наверное, что есть полная холодопроизводительность, которую указывает производитель, а есть явная холодопроизводительность, о которой производитель предпочитает умалчивать.
А еще есть эксплуатационная
Фильтра не чищены, наружный блок не мыт, да и внутрянка тоже, а может и утечка уже сказывается, да и смонтирован на солнечной стороне, а потому вентилятор хапает от кирпичной стены раскаленный воздух, как в таких условиях тепло качать...
Я написал то, чем пользовался не один год.
Когда мне говорили, что магнетрон не греет, потому что плохой магнетрон,
то его смело посылал к электрику.
1 - Напряжение можно мерять тестером, осциллом, а можно и по свечению лампочки.
Если сравнивать ее свечение с другой, с известным напряжением.
2 - или по звуку, если использовать две релюшки, включенные зуммером.
3 - или на язык проверить.
Расход воздуха можно померять компьютерным вентилятором - напряжение на выходе.
Измерение будет в попугаях, но для сравнения с эталоном достаточно.
Не надо ездить по рельсам, оглянитесь, совершите массу открытий.
Обоснуй.
Два одинаковых кондея с одинаковой заправкой в одинаковых условиях работают,
почему кол-во конденсата будет разное?
Двухконтурные прецы я стараюсь выравнивать по параметрам, смотрю на воду в дренаже, как часто мурчит помпа. Сплиты - то же самое.
Как-то раз провел эксперимент в жаркий летний день.
На сплите FGL 12 за рабочий день набежало 20 л. воды.
А зимой, при работе на холод, вообще нет воды.