Тема: Централь на четырех компрессорах "BITZER"

  1. #1

    По умолчанию Централь на четырех компрессорах "BITZER"

    Здравствуйте. Я не давно устроился инженером холодильного склада. У нас в городе вообще нет специалистов. Те кто устанавливали систему ...они из Ташкента. Мы их зовем... они не приезжают...хотя еще на гарантии. вот мы и хотели бы сами научиться обслуживанию и ремонту. Приобрели книгу Патрика Котзоокланиан. потихоньку вникаем.... Но сейчас началась жара.И систем начала часто давать сбой . И у меня вопрос....Высокое давление стоит предел 20 бар...но оно поднимается до 24 бар...не понимаю датчик же должен был отключаться вроде...подскажите кто знает что делать в этом случае...измерил перегрев на выходе из компрессора температура 81 гр С. на выходе из конденсатора температура 27,8 гр С. перегрев равен 16,2...значит избыток фреона?...

  2. #2

    По умолчанию

    Плохо книжку читаешь.

    А причем тут гарантия, после монтажа надо заключать договор на обслуживание со специалистами и платить деньги, тогда и проблем не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    при температуре конденсации 27,8гр давление в 24 бара быть не может. Возможно манометр показывает не верное давление или не в том месте делается замер.Промойте конденсатор, эта процедура обязательна перед жарой.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    при температуре конденсации 27,8гр давление в 24 бара быть не может. Возможно манометр показывает не верное давление или не в том месте делается замер.Промойте конденсатор, эта процедура обязательна перед жарой.
    нет .Оно во время работы поднимается до 24 бар. А когда измерял было 18,5 бар. +42 гр по манометру. на выходе из конденсатора 27.8 гр. переохлождение =42-27.8=14.2.

  5. #5

    По умолчанию

    Рустам, если предполагаешь. что перезаправка, то посмотри на уровень в ресивере, там 2 окошка, если в верхнем плавает поплавок, возможна перезаправка. Когда выкладываешь цифры по конденсации, обязательно пиши и о температуре окружающей среды. Так надо понимать, что фреон 404-й и конденсатор воздушного охлаждения? Больше информации давай.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Рустам, если предполагаешь. что перезаправка, то посмотри на уровень в ресивере, там 2 окошка, если в верхнем плавает поплавок, возможна перезаправка. Когда выкладываешь цифры по конденсации, обязательно пиши и о температуре окружающей среды. Так надо понимать, что фреон 404-й и конденсатор воздушного охлаждения? Больше информации давай.
    Спасибо.Температура воздуха 23 гр.С. да фреон 404. воздушное охлаждение. У меня на на ресиверах стоят краны со взрывными клапанами... они часто стали сбрасывать фреон. Ремонтник который устанавливал всю систему сказал что бы мы наглухо закрыли все краны. Вот и мы боимся что взорвется он.... по телеграмму с ним общались ...он сказал что бы я открыл маленький краник на низком ...там идет трубка прямо к высокому минуя компрессор(на прямую) он шипел-шипел потом включился компрессор хотя мы его остановили..и он сказал что понял в чем дело ..но нам ни чего не об.яснил..и пропал.. сейчас температура воздуха 35 гр С. компрессора отключаются по ошибке internal(внутренний) . конденсатор стоит на солнце-пёке может закрыть его чем ни будь?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rustam7377 Посмотреть сообщение
    нет .Оно во время работы поднимается до 24 бар. А когда измерял было 18,5 бар. +42 гр по манометру. на выходе из конденсатора 27.8 гр. переохлождение =42-27.8=14.2.
    Это более адекватные циферки. Но по переохладению надо смотреть, может подтапливает конденсатор. вентиляторы все работают? и в нужно направлении?


    Модель сбросного клапана какая? По ней можно определить давление сброса, защиту по высокому на меньшее значение с учетом характеристик компрессора, хоть ресивер солнце не греет?
    компрессора какае? Режим по кипению?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это более адекватные циферки. Но по переохладению надо смотреть, может подтапливает конденсатор. вентиляторы все работают? и в нужно направлении?


    Модель сбросного клапана какая? По ней можно определить давление сброса, защиту по высокому на меньшее значение с учетом характеристик компрессора, хоть ресивер солнце не греет?
    компрессора какае? Режим по кипению?
    да вентиляторы все работают.пару дней назад качером промыли конденсаторы. и еще под конденсаторами провели шланги с опрыскивателями воды через насос. Ресивер стоит под жестяным навесом. и закрыта сеткой типа комуфляжной с переди.компрессора BITZER полу герметичный HP 50031100. взрывной клапан =MODEL:V11-A4S4; d 0:11 mm ; P k 23 M_? . А где надо смотреть режим по кипению [/QUOTE]? А можно здесь отправлять видео,фото?

  9. #9

    По умолчанию

    Что то не встречал таких компрессоров у битцера, лучше фото шильдика и клапана.
    Водоподготовка есть у опрыскивания, опрыскивание это заводская установка на конденсаторы?

    Компрессора точно отключаются по высокому давлению? У каждого компрессора есть своё реле давление защиты по высокому?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rustam7377 Посмотреть сообщение
    ... А где надо смотреть режим по кипению
    ? А можно здесь отправлять видео,фото?[/QUOTE]
    Режим кипения- рабочее давление на низкой стороне.
    Фото и видео через кнопку расширенный режим.

  11. #11

    По умолчанию

    И модель конденсатора скинь, просто интересно, что там на пректировали для вашей жары.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И модель конденсатора скинь, просто интересно, что там на пректировали для вашей жары.
    [ATTACH=CON-5233210019028253357_121.jpg-5233210019028253317_121.jpg-5233340315451111149_121.jpg-5233340315451111206_121.jpg

  13. #13

    По умолчанию

    нет не отключается по высокому .вроде стоит предел 20 бар но он идет дальше и выстреливает клапан на всех трех ресиверах

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Сложно вам будет разобраться без знаний. Оборудование китайское. Нужно проверять всю эл схему управления, отработка аварий, в общем ПНР проводить полностью. Если никто не едет, то удаленно будет очень сложно разобраться. Может и найдете того, кто будет вам уделять много времени, возможно и через камеру смотреть что там происходит.

    Ищите эл. схему, смотрите куда приходят аварии с реле давлений, если это контроллер, то смотрите настройки(возможно кривая программа). А может и расчет выполнен неправильно конденсатора, но автоматика должна отключать компрессора до сработки аварийного клапана.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Что то не встречал таких компрессоров у битцера, лучше фото шильдика и клапана.
    Водоподготовка есть у опрыскивания, опрыскивание это заводская установка на конденсаторы?

    Компрессора точно отключаются по высокому давлению? У каждого компрессора есть своё реле давление защиты по высокому?
    нет не отключается по высокому .вроде стоит предел 20 бар но он идет дальше и выстреливает клапан на всех трех ресиверах

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Сложно вам будет разобраться без знаний. Оборудование китайское. Нужно проверять всю эл схему управления, отработка аварий, в общем ПНР проводить полностью. Если никто не едет, то удаленно будет очень сложно разобраться. Может и найдете того, кто будет вам уделять много времени, возможно и через камеру смотреть что там происходит.

    Ищите эл. схему, смотрите куда приходят аварии с реле давлений, если это контроллер, то смотрите настройки(возможно кривая программа). А может и расчет выполнен неправильно конденсатора, но автоматика должна отключать компрессора до сработки аварийного клапана.
    СПАСИБО

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rustam7377 Посмотреть сообщение
    нет не отключается по высокому .вроде стоит предел 20 бар но он идет дальше и выстреливает клапан на всех трех ресиверах
    IMG_20220601_094939_1.jpgIMG_20220531_172324.jpgIMG_20220531_172120_1.jpg
    Изображения Изображения

  18. #18

    По умолчанию

    По циферкам больше похоже на фреон R134, чем на 404. Температурный режим - низкотемпературный. Какая самая низкая температура в камере?
    Баллоны от фреона которым заправляли остались?, сделай фото.

    Компрессора больше похожи на винтовые, с ними не имел дела, лучше фото шильдика.

    Так, что повторю свой первый пост, лучше пригласить спецов.
    Предохранители не должны стрелять, должна срабатывать защита вперёд. Может ваш монтажник её отключил, так же как предлагал вам закрыть вентиля перед аварийными клапанами.

    Фото аварийного клапана по четче, похоже он на 20 бар.

  19. #19

    По умолчанию

    С фреоном возможен конечно казус, но мало вероятен. Хотя всяких чудаков хватает. Возможность того что не правильно подобран конденсатор может быть высокой. Как делали расчёт, учли нагрев двигателей компрессоров и на какой коэффициент умножили, какой запас производительности заложен??? Хорошо было бы посмотреть модели оборудования и ТРВ. Что на них написано. Возможно ТРВ не соответствует производительности оборудования. Такое тоже случается. Перезаправлять лишним фреоном по нынешним временам очень накладно. Вот то что защита по высокому не работает, это факт.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение

    Фото аварийного клапана по четче, похоже он на 20 бар.
    Не обратил внимание, написано 23 бара

    Получается фреон должен быть аналогичен 134. И если заправили 404, то не мудрено, что аварийный клапан стреляет.