уже IGBT починяют... маниак(с))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Если админ разрешит, то обнародую тут доработки, которые живут не один год.
Например - установка вместо IPM 220 V, другой IPM на 380V.
Тема была опубликована на дружественном форуме лет 5 назад.
SSA знает...
Кондей с неродным IPM работает круглосуточно все годы нормально до сих пор.
Если только повышенное напряжение питания - то ниочем.
В + ещё и бОльший ток нужен.
Хотите верьте, хотите- нет.
Клиенты от меня не уходят и мастера-профессионалы тоже.
Пару лет назад из центрального офиса МЕ обращались, надо было плату срочно починить на компонентном уровне.
Ремонт был выполнен успешно.
А в тех. специалисты, когда я приходил к ним устраиваться на работу, не взяли...
Доработка доп. вентилятором в эксплуатации 3 года - лампочка, светящаяся в половину накала, не оборвалась до сих пор.
Все довольны.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=33541
Абсолютно правильное наблюдение.
В связи с частыми просадками по питанию и несанкционированными отключениями эл. энергии,
происходит сбой в настройках чиллера 1МВт.
Предполагается доработка заводской схемы - подключить ИБП к электронному боксу чиллера.
Считается ли такая доработка нарушением условий эксплуатации, с последующими санкциями - ?
Этот объект недалеко от Кремля...
Социальные закладки