Лучше поставить ферритовые колечки по питанию, чтобы иглы не пролазили из сети.
разрядника с варисторами между l,n и землей нет.
варистор между l,n есть - znr01 (znr v10511u).
надо ставить 10d471 - он спасет твердотелки.
по иронии судьбы на одном объекте оказались два одинаковых кондея в соседних комнатах.
у одного пробилась твердотелка по l (крутит постоянно фан нб),
а у другого по n (крутит постоянно фан вб).
третий такой же кондей, но более мощный оказался исправным.
уважаемый ssa, тайна твердотелок раскрыта -?