По мне так разрядники и варисторы защищают от импульсного напряжения. А взрываются от превышения мощности импульса. А расцепители напряжения, как раз и защищают от перенапряжения. Разные пороги срабатывания.
Для справки, ГОСТ на качество электроэнергии в сетях 380 В допускает импульсное напряжение 10 кВ длительностью несколько миллисекунд от молний, и величиной 4.5 кВ от коммутаций.
Причем и эти величины могут быть превышены.
В прошлом месяце ремонтировал устройство ротации кондиционеров ССМ-33.
Электрики подали 380.
Предохранитель - 0,16А сгорел. Варистор остался цел, а пробило стоящий параллельно с ним конденсатор на 680В.
Сам в шоке от такого.
В НБ выгорели варисторы:
ZNR V14471U (3 шт) - предок 25А цел!
В 1 ВБ выгорел и оборвался варистор:
S10 K300K1 - предок Т3. 15 цел!
В 2 ВБ варистор и предок цел!
Выбил автомат в эл щите 20А!
Зачем ставят предохранители в МЕ, которые не обрываются?
Почему синий варистор S10 K300K1 обуглился и оборвался, но не оборвал инерционный предохранитель Т3. 15 -?
Вообще если есть цель сохранить двигатель при повышении нагрузки или напряжения нужно ставить Автомат Защиты Двигателя. Автоматы УЗО, так они нужны чтоб проводка не поплавилась и при КЗ на подстанции трансформатор не накрылся.
Уважаемый Сергей Р, так же как Вы,
рассуждают Большинство российских Монтажников,
игнорирующих рекомендацию производителя по установке УЗО.
От 30мА...100мА провода не плавятся.
Для справки, шприц FBT светится, но не плавится, от 10 мА...20мА,
кто не верит, пусть проверит...
Но есть другое мнение, высказанное на дружественном форуме
Техническим Специалистом компании DAIKIN:
Тонкий момент подключения эл. питания кондиционера,
на котором ранее акцентировалось внимание монтажника.
АВ должен быть двух двухполюсной:
В современной инструкции этот нюанс в схеме не указан.
Поэтому, если используется однополюсной АВ,
то при случайном замыкании нейтрали и земли в обесточенном кондиционере сработает УЗО.
Как выполнить правильно эл. подключение кондиционера?
Если нуль замкнул на землю это неисправность и УЗО должно сработать.
Называй вещи правильно, АВ - это автоматический выключатель, срабатывает только на перегрузку и к.з.
Дифавтомат вдобавок срабатывает и на ток утечки на землю.
Верно, когда питание подано на кондиционер.
А если фаза отключена однополюсным автоматом,
а нейтраль осталась подключена к кондиционеру,
то при случайном замыкании нейтрали и земли, сработает УЗО, отключит всю квартиру.
УЗО - это половинка от дифавтомата, срабатывает только на разность токов между L, N и землей.
А, что это у тебя за случайное замыкание, никакого замыкания не должно быть, а раз случилось значит авария и естественно должна сработать УЗО.
Когда на входе в щите стоит двухполюсник, а потом на разные нагрузки идут однополюсные автоматы -это довольно распространенная схема и сделано все по проекту.
Объясните пожалуйста, где связь между перенапряжением при первом пуске (и что это вообще за бред, чем первый пуск отличается от 2ого?), пайке без азота, отсутствии узо, кз между нулем и землей и сгоревшей платой? Опять солянка какая-то.
Правильная схема подключения кондиционера:
через двухполюсный выключатель в УЗО и АВ16А.
Заключение:
Ошибки электрика в подключении кондиционера:
1 - подал вместо L, N, две фазы.
2 - не установил УЗО.
Ошибка монтажника:
1 - не убедился в правильности приходящей эл. проводке.
При подключеном УЗО,
варисторы и предохранители при перенапряжении не взрываются.