Есть одна мысль: проверьте температуру на выходе капиллярок с паука. Похоже, что одна (или не одна) капиллярка забилась.
Не помню как там сделан испаритель, но по симптомам (половина испарителя холодит лучше и пониженное кипение) похоже.
Есть одна мысль: проверьте температуру на выходе капиллярок с паука. Похоже, что одна (или не одна) капиллярка забилась.
Не помню как там сделан испаритель, но по симптомам (половина испарителя холодит лучше и пониженное кипение) похоже.
neosfen, согласен похоже на забитые капилярки вот половина за всех и работает
Промблема все еще актуальна, конденсата значительно меньше, но грамм 100-300 в день падает мимо дренажного поддона. Температуру на пауке проверить возможности нет, его закрывает металлический лист который является несущей рамой.
Конденсат должен скатываться по поверхности теплообменника и попадать в дренажную ванну, но часть капель слетает с оребрения на пол. Теплообменник промыт, кондиционер заправлен по шильдику, всас 4,3 нагнетание 16.7 перегрев в районе 5 градусов.
Зимой проблемы нет, проявляется только в теплое время года, предполагаю попадение в помещение избыточно влажного воздуха.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кому может нужны запасные части к liebert HPM. В наличии компрессора, платы iCOM.
IMG_20220302_120748.jpg IMG_20220302_120758.jpg
Социальные закладки