Этот же кондиционер, этот же контур работал осенью
при
Тул=+10С
Более-менее нормально
Pk (черн) - под 30 Бар стартовый прыжок зигзагом.
Po (синий) - ниже 5 Бар не опускается.
Tsh (красный) - болтанка, не успевает успокоится.
Tsc (зеленый) - болтанка, не упевает успокоится.
Понятное дело - нагрузка мала.
Идет износ компрессора и контактора от частых пусков и кратковременных циклов работы
- масло не успевает вернуться.
Что делать - не знаю.
При данной тепловой нагрузке надо пару сплитов 24, а не прец.
От чего появляется стартовый зигзаг Pk=30 Бар - ?
Как его устранить?
Я никогда, нигде не видел cтартовый зигзаг.