Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
...к сожалению, блокировка датчика lp<1.5 bar на драгоценные стартовые 60сек. не работает в контрллере.проверено 10 раз на 3 кондиционерах. блокировка т=0сек, независимо от уставки.

доступ к редактированию прошивки и переливу прошивки мышкой отсутствует.
предлагаю доработку таймера выполнить из сильфонного термостата,
баллон которого закреплен на нагревателе картера.
компрессор остановлен - т нагревателя картера = +33с.
компрессор включен т нагревателя картера = +13с
время изменения т = 2 минуты.
этого времени достаточно, чтобы не сработал стартовый провал датчика lp.
чем плох этот вариант таймера?
работа таймера из сильфонного термостата:
Термобаллон горячий +33с (компрессор остановлен) - нормально замкнутый датчик lp зашунтирован контактами термостата.
компрессор включается, нагреватель отключается.
баллон остывает до +13с, приходящий фреон на всас его охлаждает, шунт датчика lp отключается (контакты термостата размыкаются) .
Время блокировки таймера регулируется уставкой термостата.
Чем выше уставка термостата, тем меньше время блокировки датчика LP.

аварийные ситуации при работе компрессора:
- утечка фреона - т подогрева картера опустится до +20с, контакт разомкнется.
Сработает авария LP.
- обрыв подогрева картера- т подогрева картера опустится до +20с,
контакт разомкнется, сработает LP при Тул<-20C.

т.е. контакт термостата, шунтирующий нормально замкнутый датчик lp,
замкнут при +20c<т<+33c.

При +13c<Т<+19c - контакт термостата разомкнут,
датчик lp контролирует всас компрессора.

Примечание.
Состояние датчика LP воспринимается контроллером только при старте компрессора.
Если компрессор остановлен,
то полное отсутствие фреона в контуре P=0 Бар не дает аварию LP.
Это нормальное поведение.

Идея термостата почерпнута с зимнего комплекта daikin.