Добрый день. В ремонте есть холодильники фирмы ПОЗИС( без МК) на r12 и r600 фреоне требующие замены компрессора. Вопрос... Какой фреон обойдется дешевле и практичнее с заменой подходящего под него компрессором?
Добрый день. В ремонте есть холодильники фирмы ПОЗИС( без МК) на r12 и r600 фреоне требующие замены компрессора. Вопрос... Какой фреон обойдется дешевле и практичнее с заменой подходящего под него компрессором?
R12 проще подобрать дозу в %%, а 600-й дешевле, но муторно нащупать дозу.
Я и прошу совета каким будет практичнее. По заправке есть разница по дозе ? и какие нюансы при переходе на этот ФРЕОН ? И КАКОЙ компрессор лучше покупать под него ?
При заправке в 100 грамм какая может быть экономия , 3 копейки. Была бы заправка 10 кг или 250 кг и то считают по установленному оборудованию и назначению. Какой то бред написал.
Хоть 134 хоть 600 какой хочешь тот и заправляй, только на бирку компрессора посмотреть не забудь и капилярку тоже посмотри под что установлена.
Судя по вопросу , не коллега … Практичнее подойдёт 134а … С изобутаном нужно уметь работать и сложнее найти проблему , если будут …
А что есть еще дешевле чем R600a? ПБС не предлагать.
290
Я перевожу вертикали с R-12 на R-600a, и только горизонталки на R-134a
Социальные закладки