ARISTON EVRV402X двух камерный , замена компрессора Danfos TLY5FK 102G4575 наSEKOP GVM44AT , заправка 134а по весам 90 грамм, доходит в морозилке до -14 и начинается потепление , давление на всасе 0 и после повышения температуры начинает расти , делал вакуумирование , утечек нет , петля горячая, делал прогон на 50 граммах 134 с последующим вакуумированием , фильтр заменён , после прогона снова вакуумировал и заправлял по весам , компрессоры имеют одинаковые характеристики , при -23 одинаковая 134 ватт , по признакам передоз , но заправлял то по весам с точностью 1 грамм
буду признателен за советы и консультацию
хмм .. к тому жж у него похоже протечка в запенке , обмерзает часть капельника и есть следы масла в месте крепления держателя термостата , хотя термостат не выведен в камеру
Социальные закладки