Samsung AJ100TXJ5K влага в контуре.
Всем доброй ночи. Скопление влаги во внутренних блоках. Не правильный пред монтаж. Вода попала в трубы. Вакумировал 45 минут. Не помогло. Азота не было. Как поступить для разрешения проблемы?
-
Местный
Слив масла, так как не даст отвакуумировать полностью, залив нового но!!!! Вакуум всей системы 2х ступенчатым литров 100-250 минут 30 перед заливом. Если нет такого, то азот в помощь (лучший вариант кстати).
-
Вандалы хотели поживиться медью, надрезали всасывающию на лджи24, после чего сбежали. Водички сосанула та лыжа неслабо, пока спохватились, обошёлся без демонтажа, После продувки и тщательного вакуумирования прихват всё-таки появился, не долго думая впаял антикислотный ФО 5/8 в место надреза, лет 15 уже работае стабильно.