Сообщение от
Сергей Р
смысл в чём?
Поддержать температуру(естественно давление) конденсации не ниже определенного значения, особенно актуально весной-осенью при суточных перепадах температур от ночных -15* до +15*днем, на моноблоках обычная практика. Термостат на включении вентиляторов обычно настраиваю на 15-20* на жидкостной, второй термостат на -25* в цепь управления для уличных камер с мороженным. Доводилось в -40* оснащать зимним комплектом моноблок (отказался морозить) сам на улице, а камера в отапливаемом помещении, хозяева умудрились воткнуть даже не проконсультировавшись.