Показано с 1 по 20 из 102

Тема: Моноблок МХМ LMN 213 не набирает холод

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    теплый испаритель гораздо быстрее охлаждается и закрывается трв до рабочего состояния.
    это твой личный бред или литературу подскажешь для просвещения? как ты вообще с такими бреднями в холоде работаешь?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    это твой личный бред или литературу подскажешь для просвещения? как ты вообще с такими бреднями в холоде работаешь?
    Он же электронщик, по холодильному говорить не умеет, и слабоват в теории.
    Просто выключение вентиляторов снижает холодопроизводительность испарителя, со всеми вытекающими последствиями для холодильной системы.

  3. #3

    По умолчанию

    ну если "слаб" по холоду, то нечего давать тупые советы. ведь на форум заходят для получения совета от профи. а так могут наворотить дел, после советов "чайников"--это чревато финансовыми и имиджевыми потерями. каждый должен заниматься "своим".

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ну если "слаб" по холоду, то нечего давать тупые советы. ведь на форум заходят для получения совета от профи. а так могут наворотить дел, после советов "чайников"--это чревато финансовыми и имиджевыми потерями. каждый должен заниматься "своим".
    Не приставайте к человеку. Его и так забанили за ответ на мой вопрос как он меряет переохлаждение на бытовых сплитах.
    Правда, я не успел прочитать этот ответ.

  5. #5

    По умолчанию

    Агрегат Стоял в камере около 7 кубов. охлаждал пиво до температуры +4. Капилярку заменили на такую же. доза фреона по весам. испаритель при работе не протягивает, обмерзает часть трубок на входе сантиметров 30.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tklimat Посмотреть сообщение
    Капилярку заменили на такую же.
    как определил, что такая же? у тебя есть калибры, что бы замерить внутренний диаметр старой капилярки? может стоило домкратом прочистить старую капилярку и всё будет "ХОКЕЙ"?
    у каждого уважающего себя "бытовика" должен быть домкрат для прочистки капиляра. состыкуйся с таким спецом и он прочистит старую капилярку и будет тебе счастье.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    как определил, что такая же? у тебя есть калибры, что бы замерить внутренний диаметр старой капилярки? может стоило домкратом прочистить старую капилярку и всё будет "ХОКЕЙ"?
    у каждого уважающего себя "бытовика" должен быть домкрат для прочистки капиляра. состыкуйся с таким спецом и он прочистит старую капилярку и будет тебе счастье.
    Я отрезал старую капилярку и калибром померил внутренний диаметр, и приобрел такую же.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tklimat Посмотреть сообщение
    Агрегат Стоял в камере около 7 кубов. охлаждал пиво до температуры +4. Капилярку заменили на такую же. доза фреона по весам. испаритель при работе не протягивает, обмерзает часть трубок на входе сантиметров 30.
    Хорошо было бы поменять фильтр осушитель. Дай ему газа побольше, грамм на 200-300. Посмотришь как пойдёт.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Дай ему газа побольше, грамм на 200-300. Посмотришь как пойдёт.
    и замеряй давление конденсации, возможно удивишься.