Здравствуйте. Проблема в том , что есть 4 камеры. Рыба , мясо , молоко и овощи. Первые три работают исправно. Когда включаешь камеру овощей , компрессор битзер начинает покрываться сильно шубой и температуру в камере охлаждает очень медленно
Здравствуйте. Проблема в том , что есть 4 камеры. Рыба , мясо , молоко и овощи. Первые три работают исправно. Когда включаешь камеру овощей , компрессор битзер начинает покрываться сильно шубой и температуру в камере охлаждает очень медленно
Здравствуйте. А, Вы кем приходитесь данному оборудованию.
Заказчик или эксплуатирующий персонал?
Вы простите, но из Вашего поста, разговор ни, о чем.
1. Есть понятие, низкий, средний холод...
2. Bitzer бывают поршневые и винтовые, с регулируемой производительностью.....
ИМХО. Все вопросы нужно задавать, тем кто занимался от начала и до ввода в эксплуатацию Вашего оборудования.
А, так, разговор ни о, чем.
Вы запускаете, камеру, у Вас нагрузка, КМ не справляется, начинает лить.
Вариантов тысяча, на данном этапе разговор ни, о чем...
Гадалок нет.
Михаил, вечер добрый.
Ну, попробую.
Четыре потребителя(четыре камеры).
Один КМ.(скоре всего с регулируемой производительностью).
При расчёте нужно, учитывать min и max( холодопроизводительность). В зависимости от тепловой нагрузки......
Предположим, что все рассчитали, смонтировали, ввели в эксплуатацию.(из опыта знаю, что вводят по очереди, одну камеру, другую и.....)
Опять же, видел, как торопясь пытались запустить несколько камер в работу. Менялась тепловая нагрузка, КМ выходил за рамки экслуатационных режимов(шёл на залив).
Так же наблюдал ситуацию когда, ПКМ при выходе из строя узла регулирования производительности работая ни в 100% ,а 66% от заявленных. Работал не в своём диапазоне, и шёл на залив.
Для меня выражение "КМ не справляется" означает, что у него мала производительность, и давление всаса больше необходимого. Соответственно и в камере температура будет выше необходимой.
А залив, это полный перегрев менее 3 К. А, если трв настроены верно, то и залива не будет, даже если компрессор не справляется.
Уже крутит...
Михаил, я понимаю о чем Вы написали.
Есть, герметичные, полугерметчные...
Некоторые поднимают панику, если начинают обмерзать крышки электродвигателей. Все ,,залив,,.
Поэтому, для меня данный пост, ни о чем. Есть, же золотое правило. ,,Заку веры нет ,,