Плата RSX.8/10K7, что обозначает на схеме SD( вход предохранительных устройств), на плате как найти SD
Плата RSX.8/10K7, что обозначает на схеме SD( вход предохранительных устройств), на плате как найти SD
Не там ищете.
Звоните горшок на корпус. А вместе с ним - и IPM.
Короткое замыкание в плате, Откинул вентиляторы, компрессора, всё что подходит к плате, осталась цепь управления реле K1R, K2R, K3R, K4R и это неизвестное SD,
Screenshot_2021-08-24-22-22-06-883_photography.photo.gallery_1.jpgплата стоит в наружке подключена, синим отмечено где замыкание, от платы все откинул, остался под подозрением блок SD что это, к нему подходит фаза и ноль и реле KR1 - KR4, отключаю тепловой протектор и КЗ пропадает, компрессора тоже откинул, вентиляторы тоже откинул, оставил от них только тепловой расцепитель
Понятно, что нихрена не понятно. Вы бы хоть потрудились нормально схему сфотать. А потом внятно объяснить, что куда и откуда отключали...
Читаю тему и задумываться начал.
А не дурак ли я?
Вроде как предохранители должны были сгореть раньше, чем сработает АЗС.
Чё не так?
Недавно тему жевали, а автомат-то оказался УЗО, поди и тут ТС понятия подменяет? Не далее как вчера в больничке холодильник осматривали, в это время медсестры жаловались на автомат в щитке, типа выбивает, электрика надо звать, пришлось внушение сделать, чтоб спецов правильно информировали про срабатывание УЗО.
2021-08-25_180355.jpg красным отмечено участок где коротит, зеленым что откинул от платы, разрываю цепь Q2M или Q1M короткое пропадает, автомат и УЗО включается все работает, предохранитель почему то не отрабатывает F1U, что такое SD на схеме?????
pbd2013, Вы уж как-нибудь для себя разберитесь:
1) коротит ли схема и вырубает силовой автомат или
2) срабатывает УстройствоЗащитногоОтключения.
Это разные вещи. От слова СОВСЕМ.
И, если Вы отключаете термовыключатели Q1M, Q2M и при этом перестает срабатывать УЗО, то и разбирайтесь с ними.
Последний раз редактировалось SSA; 26.08.2021 в 09:51.
Это условный блок, такой же, как и PRC, например. Примитивно: гасящий резистор, оптопара.
Ну, неужели так сложно разобраться в трёх проводочках? Зачем Вы лезете в плату, если по Вашим же словам к.з. живёт в периферийных устройствах???
2021-08-26_093451.jpg
Хотя, признаю: логика в этом есть. Отключая любое защитное устройство (теплухи пропеллеров и горшка, РНД, РВД) в последовательной цепи от фазы L1 до детектора SD мы разрываем цепь подачи фазы.
Так что, снимайте плату и смотрите, где живёт КоЗявка на пути фазы от защитных устройств.
НО! Остаётся ещё контактор К1М (разъём X2A на плате INV), который подаёт питание на инвертор!
Лично мне кажется, что при его включении убитая вхлам плата инвертора валит автомат и УЗО. Ибо я не представляю, что в цепи детектора (резистор, оптопара) может коротить.
Социальные закладки