коллега, опытный специалист, рассказал, как устранил утечку в трубе межблочного фреонопровода, просверленную шурупом при монтаже теплого пола.
поиск утечки он выполнял на слух, на опрессованной магистрали,
с помощью медицинского стетоскопа.
после локализации места утечки на мраморном полу, было решение - выдолбить пол размером 50 см, 50 см и глубиной 50 см. для устранения утечки.
в глубине труба оказалась просверлена шурупом, который крепил фанеру.
коллега разрезал трубу, мини болгаркой, выгнул оба конца поврежденной трубы наружу, расширил их и запаял дополнительный кусок изогнутой трубы, т.е. выполнил две полноценные пайки трубы, вместо одной капли припоя на просверленное отверстие.
был случай, когда в кондее fgl vrv случайно был проткнут конденсатор внешнего блока более длинным шурупом. Для устранения утечки, было достаточно одной капли припоя на вертикальном участке трубы.
как правильно устранить просверленный прокол на верхней поверхности горизонтальной трубы магистрали - ?
C микропорой, проеденной кислотой изнутри трубы, не путать.