По умолчанию
Приветствую всех. Помогите кто может! Сплит Samsung AQV09KBBN, KBBX бьёт ошибку Е2 03 после сбора фреона (Демонтаж +монтаж. Кто то попадал в ситуацию эту. Может коды нужно вводить из 12 цифр. Прошу помощи помогите пожалуйста.
По умолчанию
Приветствую всех. Помогите кто может! Сплит Samsung AQV09KBBN, KBBX бьёт ошибку Е2 03 после сбора фреона (Демонтаж +монтаж. Кто то попадал в ситуацию эту. Может коды нужно вводить из 12 цифр. Прошу помощи помогите пожалуйста.
E2 - Внутренний блок трубы термистора ошибка — Сопротивление датчика не соответствует номиналу, — проверить на исправность и заменить при необходимости. ... реально обмерзание испарителя - проверить бы заправку...
Перед сбором фреона компрессор запустился и работал, добавился метраж трубы и провода. При запуске бьёт ошибку Е2 03
Это ошибка связи между двумя микроконтроллером на открытой плате
... в моем талмуде что то по иному... Ваш источник не скинете ? а я по вашей версии поищу... зы. а сопротивление по межблочке не тяжело будет замерить?
Меж блочный ПВС бросался времянкой. Внутрянка отвечает по нажатию пульта, винт запускается и меню работает.
E203 - Communication error between main micom and inverter micom
плату на наружке надо ремонтировать
Е 203 внутрянка. Плата наружного блока бьёт ошибку. три лампы загораются, через пару минут после включения. (POWER ON Reset 1 sec.
Наверное надо прошивку обновить. Сервисный центр Samsung не даёт инфо. Просят 10.000₽ за плату наружного блока и 5.000 за монтаж её (ГАРАНТИЮ ДАЮТ.
Вау, СПАСИБИЩЕ
Что то не лезет, не могу воткнуть. AQV 09 KBBN /KBBX, Моя проблема
М-да, надо дальше копать., c VRF - ками наверное вообще капкан SamsungА.
Хочу сказать слова благодарности, всем тем людям кто откликнулся мне в адрес. Большое светлое Вам.
Как решил эту проблему? У меня такой же кондиционер с такой же ошибкой.
Социальные закладки