немного информации по режимам:
- ток вентилятора 0,288 а,
- при таком токе вентилятора (0,288 ампера) с токового трансформатора выходное напряжение составляет около 1в переменки,
- если вместо вентилятора подключить лампу 95 вт, это напряжение составит около 1,7 в переменного тока,
- при отключении работающего вентилятора блок управления через 1 сек. отключает реле кондиционера.
токовый трансформатор:
- первичка: сопротивление близко 0 ом,
- вторичка 136 ом,
- схема функционально совпадает со схемой на форуме.
сигнал с токового трансформатора и выпрямителя поступает на вывод 51 cpu.
при не подключенном вентиляторе компрессор действительно работает 50 сек (а не ~30 сек, как я писал ранее), затем пауза 3 мин и далее по циклу.
забавно ) тему разбираете на фразы ? )))
http://holodforum.ru/showthread.php?t=28376&page=3
Правый снимок, надпись на трансформаторе "100-К".
чуть ниже оптрона:
P90513-203559.jpg
Замерял мультиметром Hold Peak HP890CN, доверяю ему 100%.
Итого: прошло 2 года и самоделка работает без вопросов.
Социальные закладки