Это ПИСЕЦ!!!
Пошла третья страница романа "Война и мир".
Нет, эти манипуляции напоминают удаление гланд через задний проход.
Зачем вскрывать НБ, если проблема может быть в ВБ или межблочке - ?
Аналогичная долгоиграющая история без конца
с пустяковой задачей - сбросить ошибки.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36277
Пытка апельсинами длится 4 день.
О том, что кондиционер неисправен, ТС в теме умолчал:
Почему-то стал измерять ток кондиционера в остановленном режиме.
А после этого обиделся, что никто не догадался,
что кондиционер неисправен.
Bambuk, повторяю, вам крупно повезло.
Мануал в свободном доступе, там все есть для диагностики и заказа неисправной запчасти.
Я нигде не говорил что кондиционер неисправен! Сказал что в выключенном состоянии он (мультисплит система) потребляет приличный ток и это меня беспокоит. Хочу разобраться почему. Надеялся что на форуме мне смогут подсказать в чем может быть проблема. Мануалы нашел, спасибо что подсказали. Пытаюсь читать.
Все четыре внутренних блока работают!
Все ходы записаны:
Работают как?
После этого вопроса, в предшествующей истории, клиент взбесился!
Потерял контроль над речью и стал кричать, что я задаю дурацкие вопросы.
PS
Производитель не нормирует ток потребления кондиционера в режиме ожидания.
Bambuk стал первым продвинутым юзером, выполнившим это измерение.
Так и запишем:
НБ кушает в режиме ожидания 0.9А - это норма.
ВБ тоже кушают, но меньше - светодиоды то светятся.
Не работает потому-что боюсь оставлять включенным автомат. Неужели это непонятно!
Работают - означает работают! Выдают холод, индикаторы без дела не моргают, шторки поворачиваются!
Еще раз повторю если не понятно с одного раза: Все работает, но в выключенном состоянии система потребляет большой ток!
И еще раз повторю, давайте по делу! К чему ваши эти апельсины и удаление гланд? Поменьше пафоса!
Ну вот, внутренний блок в режиме проверки внешнего мигает светодиодом и пикает по 11 раз через паузу
По мануалу:
The sensor circuit of current of
compressor shorts or opens during
compressor operate.
• Replace the inverter P.C.
board
Имеется ввиду основная плата Control P. C. BOARD ? Оччень не хочется ее менять!
Кто понял жизнь, тот не спешит...