Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии

    Недавно в эл. щиток установил измеритель тока и напряжения. И вот обнаружил по весне. При включении автомата подающего эл-во на эту мультисплит систему, начинается потребление тока порядка 0,9 А
    Не знаю как найти кто из них виновен.
    Подскажете Гуру?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Недавно в эл. щиток установил измеритель тока и напряжения. И вот обнаружил по весне. При включении автомата подающего эл-во на эту мультисплит систему, начинается потребление тока порядка 0,9 А
    Не знаю как найти кто из них виновен.
    Подскажете Гуру?
    Подогрев картера.
    Хорошо бы еще узо и реле контроля напряжения поставить.
    От них большая польза, о которой клиент узнает со временем.
    Ремонт от 25 т.р до 50 т.р. или замена НБ 130 т.р.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Подогрев картера.
    Хорошо бы еще узо и реле контроля напряжения поставить.
    От них большая польза, о которой клиент узнает со временем.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
    УЗО стоит, не отключается. А где картер, в наружном блоке или во внутренних тоже? Как убедиться без разборки?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    ...А где картер, в наружном блоке или во внутренних тоже? Как убедиться без разборки?
    картер, в наружном блоке

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Считаете что подогрев картера включен постоянно? А картер для чего вообще?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Считаете что подогрев картера включен постоянно? А картер для чего вообще?
    Не мешайте машине работать.
    Поставьте реле контроля напряжения и спите спокойно.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не мешайте машине работать.
    Поставьте реле контроля напряжения и спите спокойно.
    Напряжение у меня в норме, поэтому и сплю спокойно (тьфу-тьфу).
    А вот чего он электричество ест, не понимаю

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Напряжение у меня в норме, поэтому и сплю спокойно (тьфу-тьфу).
    А вот чего он электричество ест, не понимаю
    ну выключай когда не нужен. проблем то..........
    сразу несколько проблем уйдет - потребление, вероятность сгорания от скачка.......

    картер это нижняя часть компрессора - там масло. оно должно быть теплым в идеале.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ну выключай когда не нужен. проблем то..........
    сразу несколько проблем уйдет - потребление, вероятность сгорания от скачка.......

    картер это нижняя часть компрессора - там масло. оно должно быть теплым в идеале.
    Ну выключать постоянно это не серьезно. Сейчас лето, масло теплое и он все равно его греет? Может грелку на лето отключить, это реально?

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    не факт что это грелка. это вообще не мое предположение.

    не факт что измеритель правильно измеряет. надо смотреть что настоящий счетчик считает ибо там диодный мост стоит сразу и потребляет он очень криво мощность. ее надо правильно измерять.

  11. #11
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    0,9А - это ~200Вт. Какие нахрен подогревы картеров? Там 30Вт в прыжке и те надо активировать, т.к. по умолчанию эта функция отключена.
    Вангую кривость измерений девайса ))

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    0,9А - это ~200Вт. Какие нахрен подогревы картеров? Там 30Вт в прыжке и те надо активировать, т.к. по умолчанию эта функция отключена.
    Вангую кривость измерений девайса ))
    Кривость измерений вряд-ли. Это специальный девайс который вешается на ДИН-рейку в щитке рядом с автоматами. Кроме кондиционеров на нем висят еще розетки и освещение. Измеряет вполне правдоподобно. А как включаю автомат кондиционеров, сразу вот такой рост.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    0,9А - это ~200Вт. Какие нахрен подогревы картеров? Там 30Вт в прыжке и те надо активировать, т.к. по умолчанию эта функция отключена.
    Расшифруй, как отключается и включается.
    ТС молчит о Тул при измерении тока.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    ...И вот обнаружил по весне. При включении автомата подающего эл-во на эту мультисплит систему, начинается потребление тока порядка 0,9
    Тул-?

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Тул сейчас +25

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Тул сейчас +25
    А ток?

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А ток?
    Ток около 0,9А

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Ток около 0,9А
    Cостояние кондея>?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2021
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Cостояние кондея>?
    Все 4 внутренних блока выключены, вентилятор наружного блока не вращается.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    Все 4 внутренних блока выключены, вентилятор наружного блока не вращается.
    Подождать 3 часа и снова измерить ток.