Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
...только у меня 134 фреон, что ещё хуже для заморозки,а эти 404 фреон...
Хочешь замораживать, тогда 404/507. примерные характеристики в твоём посте #11.
Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
...или сразу искать двухступенчатый компрессор?
Тогда легко в камере -40*С при меньшем потреблении энергии.
Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
... И по поводу конденсатора появились сомнения,сразу воздушник на 30квт ставить,или с этим попробовать?хреново что в этот конденсатор фреон не скачать,придётся выпускать
тут тебе самому выбирать, у обоих есть плюсы и минусы.
В конденсатор фреон не закачивают, для этого есть ресивер и его объём выбирается соответственно.