CARRIER VECTOR 1850, ошибка А41, где искать?
Здравствуйте господа!
Проблема возникла. Carrier vector 1850, начал глохнуть. показывает ошибку А41. обороты двигателя в рабочем режиме 1360 - 1400 оборотов.
На постоянном режиме вообще не заводится. В автомате, заводится и работает несколько минут, потом глохнет и выдает ошибку а41.
Интервалы между заводкой и глушением были 30 мин, потом 15 мин, потом 5 и потом 2 мин. Через двое суток такого цирка, завелся на автомате и не глушится.
Т.к. едем груженые, глушить пока не пытаемся. А он, вот уже сутки, в автомате не глушится. хотя режим температурный в норме.
Посмотрели на показания зарядки аккумулятора, выдает какие то непонятные цифры - 1.4, 1.6, 1,8, хотя при заводке показывал 13,8.
На всякий случай, рефрижератор двухрежимный и везем груз в двух режимах. перед этим рейсом, был рейс с мороженным 35 дней, отработал просто на ура.
Интервал между рейсами 5 дней.
Подскажите, что могло случиться?
-
Вам к спецам надо заехать, сами ничего не сделаете.
-
Пользователь
Это неисправность контроллера. Вот такой контроллер http://transref.com.ua/mikroprocesso...15-12-56438-50 Можно отремонтировать ваш .