Привет. Такой шкаф надо запустить.думаю на 507 газ перевести.
Привет. Такой шкаф надо запустить.думаю на 507 газ перевести.
Такой компрессор. Какой из него максимум можно выжать?лучше на воде оставить или воздушный конденсатор установить?сейчас хозяин городит помещение можно трубу тёплого пола закопать на метр на площади квадратов 100 и пустить её на охлаждение фреона ,на антифризе.работать будет часов по 6 в сутки .потянет или перегреется?можно трубу пустить под камеры минусов чтобы Грунт не промерзал
Он работает исправно,но минус 20, 25 по воздуху больше за час не выжали когда брали.а нужно минус сорок по воздуху,чтобы в продукте хотя-бы минус 25 ,30 было.а камеры длительного хранения рядом будут.из камеры вытащил продукт минус 10,15 заморозил до минус 30 глазирнул ,глазировку заморозил и обратно в камеру.
Так сначало нужно его привести в порядок, судя по испарителю, так конденсатор вообще зарос грязью. И по параметрам смотреть, на что способен. Шильдик установки есть?
и от бытового холодильника еще туда же контур с антифризом, что бы грело в 2 раза лучше)
П.С. 750cs, судя по описанию, предназначен для R22. Серия средне-низкотемпературных компрессоров, и из низктотемпературных нахлобучек видно только отделитель жидкости. Ни переохладителя жидкости, ни обдува бошек, никакого впрыска для охлаждения нет. Какая там температура на бошках во время работы остается только гадать, учитывая что на 134м кипение в -40 это 0.5 бар абсолютного. А если вы выжали из него за час только -20, то при дельте в 8-10 кипение -30. Что для морозилки идеально а для шокера вообще ни о чем.
был не прав, посмотрел дориновскую листовку. Вроде пое 32 залито и для 134го и 404го подходит. Но вот про кипения от -20 и до -40 похоже был прав, которые находятся в зоне выделенной особым цветом в листовке, и означают дополнительные улучшалки типа вентилятора на бошки для 134го и 404го, либо систему впрыска для 22го.
А по испарителю есть какая нибудь информация?
Производитель компрессоров Дорин для этого компрессора на R134 фреоне дает минимальное кипение -20*С.
Но иногда производители оборудования загоняют компрессора в нерекомендуемые зоны.
Надо посмотреть вставку ТРВ, хоть будет примерная информация на какой производительности работал компрессор.
Может возможно перевести на 404 с дороботкой системы, установка обдува головок, воздушный конденсатор и др.
На "модели посвежее" нашел режим шоковой заморозки с температурой воздуха -35, это более реально, но что-бы не насиловать компрессор я бы "хотелки" снизил до -30 - такая температура воздуха достаточно быстро свяжет влагу на поверхности продукта.
Какие входные данные - количество, состав, начальная и конечная температура продукта, время термообработки?
А получится ли по воздуху получить ниже -30? У него на агрегате стоит трв -40/+10. По идее для шокера трв должно быть b, -60/-25. Для 404го они есть, а для 134го я таких даже и не припомню. И жидкость бы не помешало охладить, имхо.
Охладитель жидкости есть.Нету маслоотделителя надо бы поставить?компрессор будет на полу стоять в ровень с нижней точкой испарителя ,маслоподъемную петлю не накрутить ,хотя как то же он работал.испаритель 55 на 175 см шестирядный, труба десятка,мощность не написана,но это можно по компрессору посчитать,в минус 40 кипения будет избыточный.вставка 02 ,для охлаждения с плюс 90 видимо маловата,видно что трв крутили и пытались разобрать но один винт не смогли вывернуть я в тисах еле выкрутил .а загрузку и режимы будем регулировать,от 50кг начну ,толщины продукта до 5см,температура продукта от минус десяти и буду гнать до минус 30
Вот из этого ассортимента помогите собрать трв под озвученные характеристики,желательно все же на 507 газе
Интересно фреон 134 это уже местные придумали или производитель? На 134 только горячее охлаждать.
Если 507, то термостатический элемент TES5 067B3358, вставка ТЕ5-01 067В2789, корпус по усмотрению.
Ну и конденсатор на 30 кВт.
охлаждение с +90? Серьезная история...
Если поставить голову трв 067B3343 с -60 и моп -20 могут быть проблемки на старте...
А по дюзе и трв уже подсказали. В принципе если конденсатор прислюнявить так что бы на компрессор дул, то может и без обдува дополнительного обойдется.
ИМХО можно обойтись, кипение же не ниже 40 будет.