Тонкий момент.
Вакуумирование не гарантирует отсутствие утечки.
Опрессовка 30 Бар выполнялась?
Как долго контролировалось давление?
Вдруг утечка окажется и в наружке.
Кто платит 10 т.р. за следующий подъем на вышке?
Яркий пример, как каждый шьет свою пуговицу - чистит конденсатор, зарабатывает деньги, при дохлом компрессоре.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36290
Кстати, у вас будет та же история - конденсатор грязный.
Т.к. кондиционеру более 10 лет и он не под окном, не доступен из окна.
А рядом березы и трасса - жирная пыль от авто и пыльца с одуванчиками и тополиным пухом.
Индюк отмалчивается.
Причина заклинивания 4WV - эксплуатация кондиционера с недостатком газа.
4WV перегрелся и заклинил.
Так что ресурс перегревавшихся компрессоров под вопросом.
Безусловно, с точки зрения надежности, монтаж новой системы - лучшее решение.
Реанимация старой - временная отсрочка.
Начнем вообще с самого начала, как так вышло что хладогент вытек.
Купил Квартиру - решили делать ремонт.
Я проверил кондеи - всё работало и холодило(тепло не проверял ибо нафиг оно мне не надо).
Со слов прошлых хозяев - когда то они обслуживали его(как и каким образом хз).
Решили оставить кондеи(ну видимо зря), головной боли сейчас много из за них.
Пришел человек снял блоки внутренние "с сохранением хладогента" во внешнем блоке.
Потом повесили обратно блоки(зима была), проверить работает кондей или нет, возможности не было. Когда краны открыли, слышно было как журчит газ.
Пару дней назад включаю сплит - не холодит, не обмерзает. Заметил, что одна трубка в масле в одной из комнат.
По старым холодильникам знаю - если в масле - то прощай гладогент.
Ну а дальше историю я описал - вызвал человека, что бы устранить утечку и заправить.
В регионах не было таких цен
Снял блоки, замотал магистрали.
На тепло можно было проверить.
1 - Почему при вакуумировании не была обнаружена утечка?
2 - Почему этот специалист (гайковерт) не устранил утечку на недотянутой вальцовке?
Это его косяк.
Эта история - чистый повтор гайковерта.
Примечание.
В мороз (-10С) в незагерметизированных трубах магистрали будет конденсат, вакуумирование бесполезно.
1 - почему при вакуумировании не была обнаружена утечка?
почему? когда обратно вешали - никакой вакумации не было. пришел парень, по схеме попал в старые дырки, прикрутил кронштейн - повесил блоки, прикрутил магистрали и открыл краны. на этом всё, бабки взял и ушел...
от того никто и не нашел утечку.
итог - морально уже готов(наверно) снимать это старье и ставить новое, правда как, что и сколько ставить не знаю пока что.
Ps. сегодня погонял сплит тепло-холод. слышно как щелкает 4ех ходовой(ну наверно он, щелкает сверху при переключении режима).
раза с 8 или 9ого, из внутреннего блока(одного) - пошел холод, причем ледяной воздух идет правой стороны, а дальше теплее-теплее, к середине чуть прохладный и ближе к другому углу(левому) совсем не станем обычной комнатной температуры воздух.
магистрали как обмерзали с кранами так и обмерзают (((
как-то так вообщем(
Воздух, влага - кислота в контуре. Поэтому заклинил, замерз 4WV клапан.
Возможно - недозаправка.
Надо срочно вакуумировать не менее 1 часа, иначе кислота съест изоляцию обмоток.
Похожая история.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35437&page=2
В противном случае будет очень долгоиграющая песня с известным концом.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2
Огромное спасибо за помощь и советы. Каждому кто откликнулся ) особенно большое спасибо FBT.
Буду думать что делать.
Рискнуть и дозаправить(из 2,7кг сейчас в системе гдето от 2.35 до 2.44) и уже смотреть дальше, что да как.
Или же менять, хотя бы один поставить новый, пока что из 3ех.
Да понял, понял я )))) честное слово понял.
Сейчас, вообще ничего делать не будем пока что с этим старым блоком.
Я почитал темы что вы скидывали, подумал. Уже сейчас - по любому нужен спец-альпинист который залезет во внешний блок и диагностирует его нормально(нормального спеца пока не нашел), это диагностика + ремонт + заправка, и нет гарантий что оно хотя бы пару лет поработает. Обзвонив парочку людей уже немалая сумма выходит(ни разу не бюджетно).
Боюсь я уже это старье трогать.
Подумал я, что все-таки постараемся денег выделить и поставить новое.
Вопрос только что ставить(какая фирма какая мощность итд), в какой конфигурации (так же мульти или три отдельных), но это уже отдельная песня (((
Сорри, что всех вас я замучал вопросами.
Работа у нас такая - клиентов от жары и холода защищать.