Сообщение от
FBT
Потому что плата наружки не включилась.
Надо включить ее принудительно - подать фазу на линию связи без внутрянки.
Наружка запустится, а после этого подключить внутрянку.
На линии связи должны быть импульсы 24V.
Все правильно.
Оба реле исправны, зря их поменяли.
Новые реле не такие, верните все в исходное состояние.
Почистите журнал ошибок - будет счастье.
Похожая история.
Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.
На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.
1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.