Сообщение от
elden
В таких случаях неплохо помогает выкладывать модель компрессора.
Под описание
подходит Bitzer 4PCS-**.*, маслонасоса в нем нет, соответственно внутреннего масляного фильтра тоже.
РКС в нем так-же нет, его роль выполняет - "Оптико-электронное реле OLC-K1" визуально похоже на Delta-P, но совершенно разные по конструкции.
OLC, кстати, очень критично относится к чистоте масла...
Это не "битцер" - это компрессор без маслонасоса.
P.S. Если масло чистое, реле OLC исправно, пускатель не залипает, РД НД - исправно, то новость может быть хуже - "приехали" опорные втулки компрессора, хуже может быть только износ коленвала на опорной шейке.