Спасибо всем кто откликнулся, Вы все много пишете, я бы так или вот так сделал, а на вопрос мой так ни кто и не ответил, как подбирается тепловое реле, по максимальному рабочему току или чуть с запасом?
Голодному человеку, лучше даватьть удочку, чем рыбу.
Это для тебе кажется, что пустые разговоры. Но, чтобы спроектировать схему надо знать очень много об деталях и технологическом процессе. Для тебя лучше найти готовую схему.
Контактор самый нагруженный элемент в схеме и наиболее быстро изнашивается. Вот его и бурут с запасом, но на нем указываются разные допустимые токи для разных режимов,и повторю прочитай про режим АС-3. Вот поэтому включая его в защиту, ты вносишь туда слабый элемент. А насчет запаса для тепловой уставки, скажи для чего нужен запас?
Сам ставлю азд, на рисунке дана характеристика автоматов фирмы АВВ. Зная токи компрессора выбираешь уставку.
Я не говорю про запас, а наоборот спрашиваю нужен он или нет!
АВТОМАТ АЗД и тепловой автомат, это же вроде одно и тоже только в разном исполнении, или я неправильно выразился, да вроде нет, тот про который ты говоришь он с флажком, а про который я говорю он с кнопками зелёная красная и регулировкой ампер
У меня почему-то не грузится рисунок
Брат значит я неправильно выразился
на ПК нажимаешь на рисунке среднию кнопку мыши, на смапте тыкаешь пальцем. У меня недавно тоже заглинило не мог открыть рисунок на смарте.
Мы тут прям как на экзамене, я не утверждал что он нужен, а просто спросил, я подумал так что если мак ток 21,7, то может должен быть какой-то запас ампера в 2 или 3, или если завод пишет максималку, то значит больше этого ток быть не может так получается?
Понял, спасибо за помощь
Кстати очень распространненая ошибка, часто забывают про такую мелочь вроде
Про контроль фаз не забудь