Добрый деньй день. Подскажите пожалуйста.
1. Можно ли заменить данный КМ установленный на холодильной горке, на NJ9238 GK.
2. Заправить 507, вместо 404.NJ9238GK.pdfMS34TB.pdf
Добрый деньй день. Подскажите пожалуйста.
1. Можно ли заменить данный КМ установленный на холодильной горке, на NJ9238 GK.
2. Заправить 507, вместо 404.NJ9238GK.pdfMS34TB.pdf
Можно. Только перед заменой выяснить причину отказа старого КМ.
Спасибо.
Коротыш. При запуске сразу же выбивает автомат.
Врать не буду, стровил через сервесный, ни грамма. Обрезал фильтр чисто, сейчас демонтирую КМ, солью, если есть что, и посмотрю сколько и какое на вид масло, чёт у меня предположение, что он голодал.
Спасибо, я уже все сделал. Как по учебнику... Меня сейчас больше другая, тема гложит с Linofrostom.
Я тут с знаком пообщался, предложил поставить фильтра на всас и жидкостную антикислотные. Зак дал добро.
А вообще КМ стоял на ВитринеIMG_20201222_165307.jpg
Если честно, то такое гамно. За те деньги которые он за них отдал, есть и получше ИМХО.
Я думаю, эту тему тоже можно сворачивать. Всем огромное, человеческое спасибо.
mixvarn, Да, нет. Я же писал, что все сделал как по учебнику.
1.Просто не встречал, за время своей практики на встроенном холоде после замены КМ антикислотных фильтров. На централях, пром. холоде, да.
2.Посмотрел линейку(каталог), а почему бы и нет.?
Мне кажется так будет правельнее.
Конечно правильно будет после замены "погорельца", поставить DAS на всас.
Рифмоплет
Социальные закладки