Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 - не включается.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 - не включается.

    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL и HEAT
    - не включается ни с ПДУ ни с кнопки на кондиционере,
    - отсутствует вся индикация,
    - зуммер не пищит по команде с ПДУ.
    В эксплуатации более 5 лет, все время работал нормально.

    Диагностика неисправного ВБ:
    - Питание на ВБ приходит AC220V,
    - Предохранитель 3.15А исправен,
    - Напряжение на плате блока питания есть: +5V, +12V, +300V,
    - На линии связи DC=+26V, импульсов нет.

    - Напряжение на плате управления c процессором есть: +5V,
    - С фотоприемника импульсы есть, если нажать с ПДУ и смотреть осциллом.



    - Напряжение на плате управления c процессором есть: +5V,
    - С фотоприемника импульсы есть, если нажать с ПДУ и смотреть осциллом.

    Заключение:
    1 - Неисправна плата управления с процессором.
    2 - Плата блока питания исправна (Indoor Power PC Board).

    Правильно ли выполнена диагностика - ?

    Мануал:
    https://clck.ru/S66FL

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    В инструкции по ремонту указанная ситуация отсутствует:



    Примечание:
    Жгут (14 проводов),
    соединяющий платы питания и управления через разъемы (CN20A - CN10A)
    не паяный, а проколотый, как в компьютерах.

    Допускается ли его перевернуть начало/конец - ?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    Это опять ты?!
    Продолжай.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Это опять ты?!
    А я надеялся услышать критику по диагностике из мануала.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А я надеялся услышать критику по диагностике из мануала.
    а тактовые импульсы проца чтож не посмотрел?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А я надеялся услышать критику по диагностике из мануала.
    У меня сегодня настроения нет - зуб болит.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а тактовые импульсы проца чтож не посмотрел?
    Об этом в мануале почему-то умолчали - тактовых импульсов между NVM и процем не было.
    Не было и синхроимпульсов от сети на плате с процессором.
    На плате источника питания все 6 оптопар оказались исправны.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    А кварц кварцует?
    Бывает такое, что кварц "отезжает", особенно, если плату или блок роняли.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    тактовых импульсов между NVM и процем не было.
    Не было и синхроимпульсов от сети на плате с процессором.
    На плате источника питания все 6 оптопар оказались исправны.
    это не тактовые импульсы

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А кварц кварцует?
    вот тактовые

  10. #10

    По умолчанию

    FBT,тебе указали что не исправно,спасибо
    SSA,кварц.резонатор-иногда они вылетают и при исправном питании процессор просто не запускается.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex frost Посмотреть сообщение
    fbt,тебе указали что не исправно,спасибо
    ssa,кварц.резонатор-иногда они вылетают и при исправном питании процессор просто не запускается.
    у меня один раз в ремонте тв было - исправный кварц генерил нужную частоту,
    но малой амплитуды, дефект появлялся с прогревом - дрожал текст osd на экране crt tv.

    причина - попал флюс на выводы кварца,
    глазом грязи на выводах кварца не было видно.
    решение - помыл кварц, поставил на место.
    этот дефект я вычислял пару дней - поменял все и проц тоже, кроме кварца.
    устал, начал все по-новой, методом исключения логического мышления - тупая замена всего подряд. с контрольной проверкой результата после каждого шага.

    но в данном случае - проблема в чем-то другом.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    но в данном случае - проблема в чем-то другом.
    ну тогда проверь вентилятор внутр.блока и драйвер на двигатель жалюзи.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Об этом в мануале почему-то умолчали - тактовых импульсов между NVM и процем не было.
    Не было и синхроимпульсов от сети на плате с процессором.
    На плате источника питания все 6 оптопар оказались исправны.
    Докладываю, проверено дважды:





    - колебания кварца 14МГц есть в любом случае, с дефектом и без.



    Норма - обмен импульсами в течение 2 сек.
    при старте между процем и 1,



    2,



    3,4 выводом NVM S93С56,
    потом пропадают. Питание +5V на 8выв., GND - 6 выв.

    C дефектом нет импульсов при старте между процем и 1,2,3,4 выводом NVM S93С56,
    потом не появляются.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3,4 выводом NVM S93С56,
    потом пропадают. Питание +5V на 8выв., GND - 6 выв.

    C дефектом нет импульсов при старте между процем и 1,2,3,4 выводом NVM S93С56,
    потом не появляются.
    Норма, вывод 3 NVM:



    Норма, вывод 4 NVM:


    Плата управления:



    Пропайка без размышлений всех паек на платах во внутреннем и внешнем блоке устранила дефект. Флюс может оказаться электропроводным, вот в чем причина дефекта.
    Кислотным флюсом паять нельзя.
    А мыть надо только спиртом.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Спасибо всем участникам темы.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пропайка без размышлений всех паек на платах во внутреннем и внешнем блоке устранила дефект. Флюс может оказаться электропроводным, вот в чем причина дефекта.
    Кислотным флюсом паять нельзя.
    А мыть надо только спиртом.
    Когда деревья были большими, а мы - молодыми и красивыми...
    На оборонных предприятиях ВСЁ паяли спирто-канифольным флюсом.
    И таких проблем никогда не было.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На оборонных предприятиях ВСЁ паяли спирто-канифольным флюсом.
    там ручками паяли а буржуины в "печке запекают"

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    там ручками паяли а буржуины в "печке запекают"
    Да, хорошо запекают Роботы:



    Очень хорошо (0.20.5):



    Радиомонтажник такую пайку (0.20.5) не выполнит:


  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    Ты, наверное, не видел что паяют тётки- монтажницы.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты, наверное, не видел что паяют тётки- монтажницы.
    Интересовался - паяют навесные элементы, разъемы, после монтажа чип компонентов.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •