всем привет, датчики местами можно поменять? они одинаковые?
всем привет, датчики местами можно поменять? они одинаковые?
извиняюсь за банальный вопрос,где разместить на 974 датчик оттайки(14-ти метровая термичка-чешка стоит на приколе),я так понимаю замер t по воздуху,только в какой части камеры?
датчик оттайки крепится на испарителе ,на 974 он так же контролирует включение вентиляторов (если они есть), если оттайка парами ,то на выходе из испарителя , если тэны ,то на испарителе , но не близко к нагреватель ным элементам .
оттайка парами,по умолчанию t датчика оттайки(t конца разморозки)-8 градусов,так и оставлять или смотреть по месту?
парами тоесть горячим газом? что значит так и оставлять или смотреть по месту? по месту установки датчика? или хватает или нет оттайки? как-то конкретнее вопросы нужно задавать.
при оттайке горячим газом датчик крепят на ламели, температуру оконьчания оттайки по любому нужно коректировать под данное оборудование.
понял.спасибо