Может быть, есть смысл обратить внимание на ток компрессора?
Фреон есть, ток компрессора соответствует норме.
Фреона нет - ток компрессора уменьшится.
Этот момент зафиксировать аварийным реле.
Идея реализована в контроле тока вентилятора НБ кондиционера Panasonic.
Уменьшился ток вентилятора - появилась авария, компрессор остановился.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35868



Ответить с цитированием
Социальные закладки