Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
2. по какой причине компрессор мог заклинить?
По причине утечки, когда место фреона заняло масло.

Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
1. нужно ли делать полную промывку испарителя и конденсатора?
не помешает .

Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
что делать с маслом? как проверить его количество/качество? Нужно ли сливать из компрессора, и заливать новое? И если да, то сколько его вообще должно быть в системе?
Зачем? Компрессор уже с маслом.

Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
4. какой припой предпочтительнее использовать?
Для пайки фильтра-осушителя желательно 30%.Для пайки меди

Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
harris нулёвка, Castolin 2%,