Всем добрый день!
Есть централь с двумя компрессорами Bitzer
Контроллер Dixxel XC650C. На контроллере горит два индикатора квадратика нагрузки "1" и "2", ошибок никаких нет, но при этом работает только второй компрессор.
Фото прилагаю.
Управляющий сигнал запуска компрессора 24В, который идет на контактор только на втором выходе, LOAD2 на схеме. Схему выходов прикладываю.
На LOAD1 напряжения нет и первый компрессор не включается, хотя индикатор первой нагрузки на дисплее горит. Если поменять местами провода на контактах LOAD1 и LOAD2 будет соответственно работать только первый компрессор.
Пробовали вешать компрессоры на LOAD3 LOAD4, в включать их в настройках. Проблема таже: индикаторы квадратики "3" "4" горят, на напряжения на управляющем проводе нет. Получается "рабочий" только второй выход.
В чем может быть проблема? Это неисправность контроллера или может что-то не так с настройками?
Социальные закладки