Может 4х ходовой перепускает?
Может 4х ходовой перепускает?
Гидравлическую и конструктивную схему представь перед собой и сравни. Что на выходе?
Не совсем понял вопрос.
Гидравлическая схема нужна, чтоб понять, что задумано и как это должно работать.
Конструктивная - как это реализовано.
В данном случае, либо компрессор не может собрать весь фреон в конденсатор из-за его излишнего количества, что вряд-ли. Либо у компрессора такой износ, что он не может этого сделать.
Спиральники, они такие, работают долго при своевременном обслуживании. Но и помирают быстро без оного. Да и не только спиральники. Ко всем относится.
Приветствую. На форуме новичок. Читаю ваши мнения о засоре капилярки. Пытаюсь разобраться из чего состоит капилярка на сплите. Прошу совета.
Ситуация. Ремонтирую сплит 12. Выявлено: работал при отрезанных вандалами трубках фреонопровода. Наглотался воздуху с пылью. Первоначально приговорил 4х ходовой. Вырезал его оставив только холод. Он реально травил. Далее. Давление при заводской заправке на все уходит на ноль. Грешу на капилярку- забита. Вопрос. Если сплит будет работать только на холод можно вырезать с капилярки штаны с клапаном, заменив просто трубкой? Без пайпаса на режим тепло?
Там перед капиляркой фильтр стоит. Я его продувал, но он все равно грязный. Даже когда фреон из системы спущен, он в конденсаторе давление держит. А такой фильтр мне в магазине пока не найти, что бы заменить.
Я уже вырезал фильтр и соединил капилярку- напрямую к трубе выхода из конденсатора. Посмотрим как запоёт.
Капилярку можно промыть растворителем или поменять на такую же новую, фильтр заменить на новый аналогичный.