Цитата Сообщение от Frostfire Посмотреть сообщение
Кондиционер работает в районе часа и встаёт по ошибке Е5 ( защита по токовой перегрузке фаз) это в жару когда в торговом зале температура примерно 35 градусов На улице 25 . Сегодня температура на улице 18—20 в торговом зале примерно 25 не разу не отключился в течении дня . Может подскажите с чем это связан перегруз ?
А давления к Вам не надо приехать проверить?

4.3 Over current protection
4.3.1 In heating mode
After compressor running for 40 seconds, if the current thermostat has measured that system working current is more than 21A and keep it for 5 seconds, outdoor motor will convert into low speed; if working current is less than 18A, it will resume to high speed; if working current is more than 24A and keep it for 5 seconds, outdoor motor will stop; if working current is less than 22A, outdoor will resume to low speed (fan speed conversion frequency must be more than 45 seconds); after compressor running for 5 minutes, if working current is more than 34A and keep it for 5 seconds, compressor will stop and will resume 3 minutes later.
If within 30 minutes there are 3 times compressor over current protection, compressor will not start up, meanwhile, LCD will display E5. Only shut off and powered on again, the protection can be cancelled.
4.3.2 Not in heating mode
After compressor running for 40 seconds, if working current is more than 34A and keep it for 5 seconds, compressor will stop and will resume 3 minutes later.
If within 30 minutes there are 3 times compressor over current protection, compressor will not start up, meanwhile, LCD will display E5. Only shut off and powered on again, the protection can be cancelled